УЗО вообще на напряжение "пофигу", (оно ведь раздницу токов мереет) если его и выбьет то в связи с тем, что повышенное напряжение повредило какое-нибудь устройство (ТВ например) и вследствии этого появилась утечка Т.Е. постфактум
BugorУЗО вообще на напряжение "пофигу", (оно ведь раздницу токов мереет) если его и выбьет то в связи с тем, что повышенное напряжение повредило какое-нибудь устройство (ТВ например) и вследствии этого появилась утечка Т.Е. постфактум
Не просто повредило, а пробило на землю, иначе не сработает. Защиты по току у УЗО нет.
Очень мне интересно, а как себя поведет в подобном случае дифференциальный автомат АД12М с функцией защиты от повышенного напряжения (265+-5В), а именно при обрыве нулевого проводника?
BugorУЗО вообще на напряжение "пофигу", (оно ведь раздницу токов мереет) если его и выбьет то в связи с тем, что повышенное напряжение повредило какое-нибудь устройство (ТВ например) и вследствии этого появилась утечка Т.Е. постфактум
В серии TDM появился дифавтомат АВДТ-64 с блоком защиты от перенапряжения. http://www.7713942.ru/catalog/circuit_breakers_va47_29/508.php?conf=0 Хотя статистики работы у меня нет.
Не доводилось экспериментировать. Логически: При повышении напряжения свыше 265 В (а при обрыве нуля 380) длительностью свыше 0.2...0,5с происходит срабатывание выключателя. Это у АД12м. У АД12 (как и у многих УЗО и дифавтоматов ) защиты от перенапряжения нет. Как я понимаю они будут включёнными пока не почувствуют утечку или перегруз или короткое. Правда может ещё и схема внутри дифа сгореть и он станет просто автоматом, т.е. не спасёт. Где истина? Лотерея?
нет, узо совсем для другого предназначено
Конечно не спасет.
УЗО вообще на напряжение "пофигу", (оно ведь раздницу токов мереет) если его и выбьет то в связи с тем, что повышенное напряжение повредило какое-нибудь устройство (ТВ например) и вследствии этого появилась утечка Т.Е. постфактум
УЗО питается от фазы и нейтрали. При обрыве работать не будет. Для этого нужно реле контроля фаз.
Не просто повредило, а пробило на землю, иначе не сработает. Защиты по току у УЗО нет.
Очень мне интересно, а как себя поведет в подобном случае дифференциальный автомат АД12М с функцией защиты от повышенного напряжения (265+-5В), а именно при обрыве нулевого проводника?
А Вы поэкспериментируйте....
В серии TDM появился дифавтомат АВДТ-64 с блоком защиты от перенапряжения. http://www.7713942.ru/catalog/circuit_breakers_va47_29/508.php?conf=0 Хотя статистики работы у меня нет.
Всем спасибо за ответы!!!
Не доводилось экспериментировать. Логически: При повышении напряжения свыше 265 В (а при обрыве нуля 380) длительностью свыше 0.2...0,5с происходит срабатывание выключателя. Это у АД12м. У АД12 (как и у многих УЗО и дифавтоматов ) защиты от перенапряжения нет. Как я понимаю они будут включёнными пока не почувствуют утечку или перегруз или короткое. Правда может ещё и схема внутри дифа сгореть и он станет просто автоматом, т.е. не спасёт. Где истина? Лотерея?