|
Энергосберегающее освещение
 Электрик antares (9.00) |
Встал вопрос, требуется сделать люминисцентное освещение в школьном кабинете с возможностью регулировки освещенности, хотелось, чтобы регулировку освещенности можно было производить не по постоянному току, а по сети. Кто, что подскажет?
|
|
А чем Вас не устраивает регулировка освещённости количеством включенных светильников?
Может тем, что над каждым учеником по два светильника не повесишь :[] ,при такомтипе регулировки "полюбому" ктото на тёмной стороне окажется
Светильников много - на всех хватит. К тому-же высота порядка 4м. А нарваться на мерцание 25Гц - не есть гуд.
Современные КЛЛ мерцают с частотой в несколько КГц и насколько я понимаю регулировка интенсивности свечения происходит как раз уменьшением частоты (но уж точно не до таких величин)
Частоты или всё-таки - скважности?
Ставьте светильники с регулируемыми ЭПРА.
Вставка управления 1-10 В для включения/выключения и регулировки яркости люминесцентных ламп с помощью электронных пускорегулирующих аппаратов (ЭПРА) или электронных трансформаторов с интерфейсом 1–10 В.
Напряжение питания: 230 В ~, 50/60 Гц, необходимо подключение нейтрали.
Коммутируемая мощность: 700 Вт лампы накаливания (только включение/выключение)., 700 Вт электронные трансформаторы Tronic зависит от типа ЭПРА.
Интерфейс 1-10 В: до 50 мА максимальная длина провода - 100 м.
арт: 0860 00 - Gira. У Schneider Electric есть аналог, к сожалению нет каталога.
Можно посмотреть здесь
http://katalog.gira.de/ru_RU/datenblatt.html?id=414075