Заказчик озадачил, чтобы все скрутки в коробках были сварены (видел у товарища). Про СИЗы и слышать не хочет. Пытался найти этот сварочный не нашел. Подскажите что за зверь и где купить?
Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
14 мая 2012, 23:46

Уже рассказывал как сделать сварочник для сварки проводов.
Нужен транс 250-400Вт, 12-24В на вторичке, будет возможность регулировки напряжения, вообще прекрасно. Сечение вторички 1,5-2,4мм2. Самопальный можно и шинкой мотнуть. Два куска провода ПВ-3 6мм2. Плоскогубцы или пассатижи. Зажим примерно как современный зажим сварочного тр-ра. Угольные стержни, можно использовать угольные щетки от генераторов и двигателей. УГОЛЬНЫЕ. Все это дело соединяется как обычный сварочник. Один конец тр-ра на зажим с электродом, второй к плоскогубцам. ТЕМНЫЕ очки.
Зачищенные концы проводов (36-40мм) плотно скручиваешь как обычно. Затем скрутку возле изоляции зажимаешь плоскогубцами, а к торцу скрутки прижимаешь угольный электрод. Дуга расплавляет провода и образуется шарик. Тренироваться, конечно, надо на огрызках.
В этом месте даже при максимальных токах НИКОГДА нагрева не произойдет.

Эксперт клуба
select (4350)
0
15 мая 2012, 08:17


ГорынычУже рассказывал как сделать сварочник для сварки проводов.
Нужен транс 250-400Вт, 12-24В на вторичке, будет возможность регулировки напряжения, вообще прекрасно. Сечение вторички 1,5-2,4мм2. Самопальный можно и шинкой мотнуть. Два куска провода ПВ-3 6мм2. Плоскогубцы или пассатижи. Зажим примерно как современный зажим сварочного тр-ра. Угольные стержни, можно использовать угольные щетки от генераторов и двигателей. УГОЛЬНЫЕ. Все это дело соединяется как обычный сварочник. Один конец тр-ра на зажим с электродом, второй к плоскогубцам. ТЕМНЫЕ очки.
Зачищенные концы проводов (36-40мм) плотно скручиваешь как обычно. Затем скрутку возле изоляции зажимаешь плоскогубцами, а к торцу скрутки прижимаешь угольный электрод. Дуга расплавляет провода и образуется шарик. Тренироваться, конечно, надо на огрызках.
В этом месте даже при максимальных токах НИКОГДА нагрева не произойдет.


Спасибо Горыныч, читал. Тоже хотел сделать самодельный сварочник, но прикинул, решил взять готовый. Хотел сначала http://electroabc.ru/product/svarka_skrutok потом передумал. Сделал самодельные держатели электродов вроде тех, добавил и приобрёл Сварочный аппарат Ресанта САИ 160 в перспективе контур варить. Одну квартиру уже на сварке сделал. Ток 30-50А. Образцы как нибудь соберусь выставлю у себя на сайте.

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
1
15 мая 2012, 08:46

Самоделка нужна, когда нет денег на заводской, ситуации у всех разные. А к сварочнику добавить необходимые приблуды - самое верное решение. Тем более инверторы весят ерунду.

Эксперт клуба
select (4350)
0
15 мая 2012, 09:40

ГорынычСамоделка нужна, когда нет денег на заводской, ситуации у всех разные. А к сварочнику добавить необходимые приблуды - самое верное решение. Тем более инверторы весят ерунду.


Согласен. Сам в прошлом радиолюбитель, тогда ещё дифицит добавлялся. Тоже не один день собирался, комплектация почти вся есть. Один из сложных для меня этапов самоделки - корпус. Техническую эстетику не отменяли. Ведь не только в мастерской им работать.

Мастер-электрик
Tirandespot (26)
0
15 мая 2012, 10:59

Заказчик должен осознать, что этот метод соединения значительно удорожает проект. Не стоит устраивать атракцион неслыханной щедрости.

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
15 мая 2012, 15:36

TirandespotЗаказчик должен осознать, что этот метод соединения значительно удорожает проект. Не стоит устраивать атракцион неслыханной щедрости.



И на сколько же, по Вашему мнению, идет удорожание? Только, пожалуйста, с обоснованием.

Электрик
nanovalermon (1)
1
15 мая 2012, 18:41

TirandespotЗаказчик должен осознать, что этот метод соединения значительно удорожает проект. Не стоит устраивать атракцион неслыханной щедрости.



Горыныч
TirandespotЗаказчик должен осознать, что этот метод соединения значительно удорожает проект. Не стоит устраивать атракцион неслыханной щедрости.



И на сколько же, по Вашему мнению, идет удорожание? Только, пожалуйста, с обоснованием.


Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
16 мая 2012, 23:38

Горыныч
TirandespotЗаказчик должен осознать, что этот метод соединения значительно удорожает проект. Не стоит устраивать атракцион неслыханной щедрости.



И на сколько же, по Вашему мнению, идет удорожание? Только, пожалуйста, с обоснованием.


х10 (именно за соединение)

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
16 мая 2012, 23:40

Круто Мастер загнул! Чем обосновано сие заявление х10?

Эксперт клуба
Bugor (357)
0
16 мая 2012, 23:46

По трудоёмкости данный тип соединения не сложнее любого другого, с чего же он должен быть дороже ?

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
17 мая 2012, 02:07

По трудоёмкости - сложнее х3. Экзотика - х4. Лучше в любом случае продублировать стандартным соединением.
Что касается экзотики - посмотрите, во сколько раз дороже проводка Ретро. Вообще говоря, насколько я понимаю, сварка в данном случае оправдана при соединении Cu-Al. Или я чего-то не понимаю? А использование биметаллических элементов должно стоить раза в 3 больше.

Эксперт клуба
Bugor (357)
0
17 мая 2012, 07:37

Сомневаюсь, что стоит сваривать аллюминий с медью

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
17 мая 2012, 08:38

Лямень с медяньтием вообще не сваривается. Кто хочет опровергнуть - милости прошу.
По трудоемкости сложнее на 5%, максимум. Дублирование ну НИКАК не требуется. И насчет экзотики сильное сомнение берет. Скорее суровая необходимость при растущем энергопотреблении. Соединение становится мощнее самого провода, что позволит спрятать коробку раз и навсегда.

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
17 мая 2012, 12:40

В том-то всё дело, что алюминий с медью благополучно соединяют (я сам не пробовал). В стабилизаторах китайцы припаивают или приваривают алюминиевый провод трансформатора к медным проводникам. И как быть с медно-алюминиевыми наконечниками под обжим и из комплектации СИП ? Как-то их объединили ? Очевидно - диффузией.

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
-1
17 мая 2012, 12:48

МастерВ том-то всё дело, что алюминий с медью благополучно соединяют (я сам не пробовал). В стабилизаторах китайцы припаивают или приваривают алюминиевый провод трансформатора к медным проводникам. И как быть с медно-алюминиевыми наконечниками под обжим и из комплектации СИП ? Как-то их объединили ? Очевидно - диффузией.

Все эти дела делаются не на коленке, что требуется при проваре соединения в коробке.
В нашем случае (в быту соединение ляменя с медью) лучше "дедовского не придумаешь - болтик М5-6 с тремя шайбами (одна между проводами).

Мастер-электрик
Tirandespot (26)
0
17 мая 2012, 21:21

"Горыныч"И на сколько же, по Вашему мнению, идет удорожание? Только, пожалуйста, с обоснованием.

Удорожание в среднем на монтажные работы от 5 до 7 %.
Не буду цитировать доументы, ибо здесь это не будет востребовано, а для заказчика обоснование следующее: "требование к квалификации испонителя, повышенная трудоёмкость, наличие специального оборудования". В современных условиях сварка электрических соединений требуется только на объектах соответствующей категории, к коим жилищное строительство не относится.

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
20 мая 2012, 23:12

Горыныч
МастерВ том-то всё дело, что алюминий с медью благополучно соединяют (я сам не пробовал). В стабилизаторах китайцы припаивают или приваривают алюминиевый провод трансформатора к медным проводникам. И как быть с медно-алюминиевыми наконечниками под обжим и из комплектации СИП ? Как-то их объединили ? Очевидно - диффузией.

Все эти дела делаются не на коленке, что требуется при проваре соединения в коробке.
В нашем случае (в быту соединение ляменя с медью) лучше "дедовского не придумаешь - болтик М5-6 с тремя шайбами (одна между проводами).


Согласен. Или орешек. Тоже контакт через железо.

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
22 мая 2012, 01:07

Удорожание в среднем на монтажные работы от 5 до 7 %.
Не буду цитировать доументы, ибо здесь это не будет востребовано, а для заказчика обоснование следующее: "требование к квалификации испонителя, повышенная трудоёмкость, наличие специального оборудования". В современных условиях сварка электрических соединений требуется только на объектах соответствующей категории, к коим жилищное строительство не относится.

Позвольте не согласиться. Жилищное строительство законодательно не отнесено к особо опасным объектам, но по сути оно самое опасное.
Обоснование: 1. Каждый хозяин считает себя самым знающим проектировщиком.
2. Не соблюдаются (при полнейшем, законом определённом, попустительстве со стороны (по старому) энергонадзора) НИКАКИЕ нормы и правила. (После счетчика хоть потоп)
3. Выполнение работ производится очень часто "джамшутами", не умеющими читать.

Электрик
antares (9)
0
24 мая 2012, 11:38

Насчет соединения медь-алюминий , не совсем в тему, но довольно интересно- http://electrik.info/main/news/538-alyumomednye-provoda.html

Эксперт клуба
estidea (407)
0
26 мая 2012, 11:01

все-таки нет особой обоснованности для пайки, за исключением "я хочу". с точки зрения цены надо смотреть на маркетинг, тут я увеличиваю цену в 4 раза в сравнении со скруткой, кому надо заказывает.