E-mail:
Пароль:

Интересная ситуация

Электрик-наставник
_АЛЕКС_
(157.00)
Доброго времени, Господа!!!
Был недавно случай, что я аж удивился. Подключали как–то щитовую склада, один шкаф с АВР. По проекту, АВР запитано от двух ТПшек. Когда начали фазировать, афигели все присутствующие, нет однородных фаз. Между А1-А2=380; А1–В2=220; А1–С1=220. Пошли смотреть, что в ТПшках стоит, там все путем подключено правильно, трансы 1000 кВА, 11 гр соед. обмоток. В чем беда сразу никто не догнал. Есть только предположение, что ТПхи по высокой стороне не сфазированы.
Кто сталкивался с таким явлением, как решишили проблему???
0
02 мая 2012, 18:27

С данной ситуацией не сталкивался но для решения проблемы (получения информации) логично и правильно будет обратиться к поставщикам электричества ( или тем кто обслуживает ТП ).

0
02 мая 2012, 19:28

"...Между А1-А2=380; А1–В2=220; А1–С1=220...."
Информация не только не полная, но и еще и не верная.
Потрудитесь для решения Вашей проблемы не искажать информацию.

0
02 мая 2012, 20:23

Горыныч"...Между А1-А2=380; А1–В2=220; А1–С1=220...."
Информация не только не полная, но и еще и не верная.
Потрудитесь для решения Вашей проблемы не искажать информацию.


Все тут верно.

Завели 2 кабеля и посодили на верхние губки автоматов. Подали напругу. начали проверять фазировку указателем напряжения, (как извесно, что между однородными фазами напряжения нет и они прозвавниваются прозвонкой). Один щуп указателя напряжения ставлю на фазу А первого кабеля (А1), второй - на фазу А второго кабеля (А2). Указатель показывает 380В. Потом второй щуп ставлю на фазу В второго кабеля - результат 220В и на фазу С - тоже 220 В. И таким макаром все возможные комбинации, а однородных фаз так и нет. Провкряю ннапряжение на кабелях Фаза-фаза = 380, фаза - нуль = 220, все в норме. Думал что прозвонка хондрит, взял тестер, результат тот же.

0
02 мая 2012, 20:37

Информация не полная, и искаженная. Вы сами себе противоречите: "...А1-А2=380; А1–В2=220; А1–С1=220..." Не может быть между А1 и С1 220В. А вот между А1 и С2 может.
Далее -
1. если между В1 и В2 380В, В1-А2-2200, В1-С2-220,
2. между С1 и С2 тоже 380В, С1-А2-220, С1-В2-220
то в принципе фазировка выполнена правильно.
Просто напросто эти два ТП запитаны от РАЗНЫХ питающих центров, при этом КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО включать эти источники паралельно, но при переключении движки будут крутиться в одну сторону. ПРОВЕРЕНО.

0
02 мая 2012, 20:53

ГорынычА1–С1=220


А1-С2 = 220

0
02 мая 2012, 20:57

Все верно, как "доктор прописал"....

0
02 мая 2012, 21:03

Все нашел, всемирный гугл найдет все!!!
ссылка на очень интересную брошюру http://www.sotosstroy.ru/book/11_Elektrika/211_Fazirovkaelektricheskogooborydovania.htm
Начиная с 37 по 40 стр. описывается 2 случая такой фиговины.

0
02 мая 2012, 21:09

Ответ неверен. Этот случай годится, если вторичные схемы тр-ров разные. У Вас одинаковые - 11.

0
02 мая 2012, 21:17

но запитаны от одного центра

0
02 мая 2012, 21:18

Оба ТП запитаны от одной ПС?

0
02 мая 2012, 21:23

На стр 39 последние предложение заканчивается на 40-й. Прочитайте по внимательнее

0
02 мая 2012, 21:24

Горынычт одной П


да именно так

0
02 мая 2012, 21:52

Но от разных трансформаторов на этой ПС. Уточните это и убедитесь. Поспрошайте диспетчеров и поймете - им КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО включать в параллельную работу "разноименные" фидера (запитанные от разных трансов)

0
02 мая 2012, 22:03

В моей практике (при работе гл. энергетиком водоканала) очень часто требовалось подключение объектов по I категории (от разных питающих центров, на крайний случай, от разных трансов на ПС 110/35/10). И подобная "петрушка" встречалась частенько.

0
02 мая 2012, 23:16

А может быть пробой?

0
02 мая 2012, 23:36

В "задачке" сказано: "...Провкряю ннапряжение на кабелях Фаза-фаза = 380, фаза - нуль = 220, все в норме. Думал что прозвонка хондрит, взял тестер, результат тот же...."
Отсюда вывод - трансы исправны, кабельные линии тоже, "нули" соединены, следовательно питание от разных линий по "высокому" (110) напряжению.

0
05 мая 2012, 09:20

При подключении от разных питающих центров, при паралельном включении ко всему получаем ещё и сумашедший транзит. Так на подстанции (по низкой стороне) при включении секционного автомата транзитный ток у нас достигал 2500 А. Хотели увеличить надёжность схемы, а получили гимор.

0
05 мая 2012, 09:22

Это называется - "перетоки"

0
07 мая 2012, 12:45

ГорынычЭто называется - "перетоки"


??? Точнее в формулировке.

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить