E-mail:
Пароль:
Форум электриков и энергетиков>Курилка>трехфазное УЗО и однофазные нагрузки

трехфазное УЗО и однофазные нагрузки

Электрик-наставник
mastaq
(118.00)
основная масса электрощитов и квартирных и в промышленности, офисах - это защита однофазных потребителей и имеет трехфазный ввод один трехфазный УЗО
всегда считалось, что это крупный недостаток. так как этот УЗО не состоит из трех трансформаторов, а один обхватывает фазы и ноль.и если будут фоновые утечки по всем фазам или даже по двум, то будет срабатывать некорректно
но вот есть мнение, ломающее этот стериотип и утверждает обратное. т.е. только трехфазное УЗО правильно использовать
Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
16 февраля 2025, 01:15

Хотелось бы послушать аргументацию тех, кто утверждает "что это крупный недостаток" и "если будут фоновые утечки по всем фазам или даже по двум, то будет срабатывать некорректно".

Электрик-наставник
mastaq (118)
0
16 февраля 2025, 20:51

в трехфазном УЗО один трансформатор на все 4 провода. в отличии от однофазного он не суммирует алгебраически, а векторно
поэтому возникают интересные комбинации
много роликов на youtube

я могу написать формулу и примеры цифер
но и без меня справитесь

Электрик-наставник
mastaq (118)
0
16 февраля 2025, 21:11

LightWayХотелось бы послушать аргументацию тех, кто утверждает "что это крупный недостаток" и "если будут фоновые утечки по всем фазам или даже по двум, то будет срабатывать некорректно".


https://www.youtube.com/watch?v=ycJytHAopkk&t=4s
к примеру

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
17 февраля 2025, 22:23

mastaqк примеру


Очень забавное видео. Формула наверно работала бы если бы измерение токов выполнялось пофазно с последующим вычислением некой сферической векторной величины. К счастью, так оно не работает из-за отсутствующей в формуле существенной составляющей - времени. ВДТ (без задержки времени) отрабатывает не по некому среднеквадратичному значению, а по мгновенному измеренному значению, превышающему порог.
Т.к. напряжения (ЭДС) фаз в трехфазной сети смещены друг относительно друга, токи фаз примерно так же смещены (почему "примерно", надеюсь всем очевидно). Поэтому, максимальное (пиковое) значение тока утечки трехфазной системы, "измеряемое" ВДТ всегда будет больше или равно максимальному току утечки в одной из фаз.

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить