У соседа по даче увидел щиток,который висит у него больше 20 лет
Подключен на 220
Подскажите, пожалуйста, разве можно ставить выходной автомат на ноль?
Спасибо!
Если планируется после щитка поставить бокс с несколькими УЗО и отдельными линиями с автоматами, нужен двухполюсный автомат или можно подключится сразу к группе УЗО ?
Оставьте один однополюсный автомат в фазной цепи после счетчика в старом щитке.
Вместо автомата в нулевом проводе поставьте перемычку (винтовую клемму).
Кабель, который пойдет в новый бокс, подключите к автомату и клемме.
Два однополюсных автомата после счётчика надо заменить на двухполюсный.
Разрывать нулевой провод однополюсным аппаратом нельзя.