|
моргают или дрожат лампы светильника
 Электрик-наставник mastaq (118.00) |
в караванах, вагончиках лампы светодиодных светильников моргают. в разных зданиях. при этомвстроеныые 60Х60 светильники - нет. и экраны компьютеров, кондиционер, нет заметных перебоев
померяли напряжения, наличие нуля. не обнаружили проблем. возможно гармоники или другое, но ведь прежде не было
можно подсказать что либо
|
|
Посмотрите частоту. Если питаете от ДГУ, то ситуация понятная. С оборудованием, имеющим БП с хоть какими-то конденсаторами все ОК. «Прямоточные» драйверы ламп могут чудить как угодно((