|
Длина кабеля между УЗО и автоматом
os777 (0.00) |
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста,.
Дача,220в,есть щиток в доме с входным автоматом.Хочу сделать выделенные линии для подключения конвекторов,бани,гаража.Соберу ещё щиток с УЗО и автоматами.В бане и гараже стоят автоматы.Вопрос в следующем:
После УЗО при подключении к бане и гаражу нужно ли ставить автоматы в щитке или сразу подключить кабель к автоматам,которые уже стоят-длина кабеля будет и там,и там около 20 м
Спасибо !
|
|
Для защиты отходящей линии ставятся автоматический выключатель, и (по необходимости) выключатель дифференциального тока (УЗО). Либо АВДТ (автоматический выключатель дифференциального тока) вместо этих двух аппаратов.
Если нет необходимости защищать от токов утечки сам кабель линии, можно "разнести" по месторасположению эти аппараты - АВ поставить, как и в первом случае, в "голове" отходящей линии, а ВДТ - в её конце (например, в качестве вводного выключателя в той-же бане или гараже). Какой длины кабель между ними будет, не имеет значения. Далее идёт распределение по конкретным конечным потребителям.
Не понятно до конца на вашем рисунке, где что у вас будет находиться, и какая именно линия 20 м.
Порядок установки защитно-коммутационных аппаратов, я описал выше.
Вот так,наверное,понятнее.
Ранее установленный щиток с АВ на 25 А( там их 2 шт и АВДТ 1 шт)
Бокс, который хочу установить
Длина кабеля от УЗО в доме до АВ в гараже
Спасибо за понимание!)
Да, так понятнее.
В бокс дома на эту линию также нужно поставить АВ.
В конце линии (в гараже) на вводе нужно поставить какой-либо коммутационный аппарат, главная функция которого - возможность оперативного отключения по месту. Поэтому это может быть просто выключатель нагрузки (рубильник) в модульном исполнении. Либо АВ/ВДТ/АВДТ (по желанию и необходимости), тогда добавится ещё и функция дифф. защиты (в 2-х последних случаях).
То-же самое для бани и для конвекторов, единственно что для последних не нужно в конце линии ставить коммутационный аппарат.
Спасибо!!!