Технический учет электроэнергии
Эксперт клуба sudakovsky (7753.00) |
Доброго времени коллеги,
Есть объект с непростой схемой питания:
Имеем комплекс зданий - центральное здание (3 этажа + чердак + подвал), два флигеля (по два этажа и чердак), подземный паркинг.
В главной щитовой имеем три ВРУ по три РП каждое - по две обычных, и по одной с АВР. Каждая РП имеет прибор учёта, но он бесполезен, почему - см. ниже.
На каждом этаже каждого здания - несколько отдельных щитов, например - Розеточный, Освещения, Аварийного освещения, Питания компьютеров, Вентиляции, Дымоудаления, Технологического оборудования, и т.д.. При этом проектировщик ранее явно тренировался на многоэтажных жилых домах - щиты на разных этажах питаются от одной линии (стояка). Так, от одного АВ в щитовой идет питание шлейфом на 4 щита освещения от подвала до третьего этажа.
Разные щиты, находящиеся на одной локации, питаются от разных РП разных ВРУ.
В одном из флигелей запланирован ресторан, там есть 4 щита технологического оборудования кухни и бара.
Задача - обеспечить технический учет выделенной части комплекса. Сейчас в ресторан заходит арендатор, ему нужно считать электроэнергию. Как организовать учет, учитывая, что у него 8 щитов, которые питаются от разных автоматов в разных РП разных ВРУ. В щиты счетчики не поставить - особо нет места, если только совсем малогабаритные, динреечные. Но два щита кухонного оборудования - на 125А каждый, там счетчики прямого включения не воткнуть.
Есть ли готово решение? Например, собирать информацию с трансформаторов тока, установленных в РП или в щитах, и сводить вместе?
Пока смотрю в сторону 8-канального контроллера SAURES, но у него есть трансформаторы только до 60А.
|
|
Если речь идет именно о техническом учете, то может оказаться проще всего взять мультиметры (многофункциональные приборы) типа ИРИС-120 и т.п. и построить минисеть сбора данных по Modbus. На 8 "концов" можно даже какую-нибудь бесплатную скаду поднять))
Я так понимаю, что там шкафы сугубо модульные, и впихнуть хоть абы как трансформаторы тока, даже малогабаритные типа юдженовских, и сам мультиметр, будет проблемой (разве что разместить отдельно рядом с каждым ШР, отдельный ящик типа ШУТТ, и перемычки туда-обратно от ввода к нему, как придётся); равно как и разогнать "витую пару" по всем шкафам.
Но других вариантов, наверное, и нет.
1. Разместить трансы и приборы учета ж можно и "на голове", т.е. во ВРУ на фидерах, питающих эти 8 щитов (если на фидере только эти потребители).
2. Мультиметры есть и в исполнении на рейку. Из популярных - Lovato 330.
С трансами сложнее. Варианты с токовыми датчиками явно не порадуют ценой.
А если совсем по уму, то на кабак бросается отдельный фидер от ВРУ, ставится один щит ресторана и от него уже ЩРО.
Дело даже не в сложности учета, а в особенностях питании технологии. Да и уравнивание потенциалов организовать проще и чудес с перетоками не будет. Электроустановки общепита - едва ли не самый "изменчивый" подвид, постоянно подверженный переносам, модернизациям и т.п. Через год при "гибридной" системе питания из-за времянок и соплей можно будет свихнуться.
Поэтому рестораторам обычно рекомендуем распредсеть делать с запасом по сечениям и расставлять щиты "квадратно-гнездовым" с запасом по модулям.
+ 100500, это наверное одно из первого, о чём подумалось. Просто коллега спрашивал совета не об этом.
Кмк, он и сам об этом думал, м.б. даже озвучивал заказчику. Но...
Впрочем, может, он даст комментарии по этому поводу.
ЗЫ. А ставить в голове - там могут проблемы возникнуть не столько технического, сколько административного характера. Скажет собственник ВРУ: "Идите вы нахер со своим пофидерным учётом!". И баста.. А если линии длинные и на балансе у арендодателя, тогда плата за потери ему на плечи на ровном месте ложится. Может, и копейки, но они, как известно, рубль берегут.
Дык в том и дело, что при размещении учета "на голове", потери на линиях покупает арендатор, а не арендодатель.
наверное не совсем в тему, но у меня был (уже ныне покойный) товарищ. он в Украине, с Сетях занимался (экспериментировал и изобретал) всякого рода средства против воровства электроэнергии
главные его " клиенты" были рестораны, а особенно всякие свадебные залы и подобное. там рассчет денежный до или после. когда приходит налоговая, то даже опросив соседей не может определить размер гуляний. а вот электросчетчик это показывает. поэтому это не только техническая беда
Блин, подумал про одного, а вписал другого.
"И ты бы, Ваня, у них был б "Ванья"..."(ц)
Ну у нас мытари не опускаются до проверки счетчиков. Поэтому учет нужен исключительно для правильных взаиморасчетов хозяйствующих субъектов.