|
Перенос счётчика и подключение внутридомового щитка
orangequinta (0.00) |
Добрый день!
Возникла следующая ситуация с подключением. Сейчас от бетонного столба городской электросети (столб находится в 5 метрах справа от деревянного) идёт кабель к счётчику, установленному на деревянном столбе. Далее от счётчика стоит двухполюсный автомат, от которого запитаны реле и автомат для розетки. Также к щитку подключено заземление, которое находится под землёй в 1 метре слева от деревянного столба. Это временное подключение. Я сейчас хочу переделавыть на постоянное подключение.
Изначально планировал переносить счётчик на наружнюю стену гаража (он пристроен вплотную к дому, есть общий фундамент и стенка), который находится примерно в 2 метрах от деревянного столба (если смотреть на приложенные фото, то гараж находится за моей спиной слева). Поэтому и сделал заземление рядом с гаражом: от гаража до заземления 1 метр, от заземления до деревянного столба также 1 метр.
Однако, я решил сделать гараж неотапливаемым. Прочитав, что в неотапливаемом помещении нежелательно устанавливать внутридомовой щиток (изначально планировал его поставить в гараже), решил перенести щиток в прихожую, которая находится примерно в 10 метрах от деревянного столба.
Но чуть позже подумал, что может не стоит заморачиваться с переносом счётчика на наружнюю стенку прихожей (т.к. тогда нужно будет переносить заземление, точнее делать его заново) и просто провести провода во внутренний распред щиток в прихожей с этого деревянного столба сделав подключение проводов к вводному автомату (взять фазу и ноль с вводного автомата, а заземление удлинить проводом).
Вопросы:
1. Стоит ли переносить счетчик (и соответсвенно заземление) на наружнюю стенку прихожей или можно от этого столба протянуть фазный, нулевой (взяв их с вводного автомата) и заземляющий (удлинив его предварительно) провода?
2. Если да (и если горсети разрешат) то какой кабель лучше использовать (я прочитал в интренете, что снаружи можно использовать только СИП, но заводить его в дом напрямую нельзя т.к. оплетка горючая; большинство остальных либо надо помещать в гофру и натягивать стальной тросик чтобы не провисали, либо покупать кабель сразу с тросиком такой как ВВСГ)?
Фото временного подключения прикрепил к посту.
Спасибо!
|
|
Перенос счётчика не целесообразен хотя бы по причине того, что придётся платить за повторную пломбировку.
Установить щит в неотапливаемом помещении можно, используя шкаф (бокс) соответствующей степени защиты.
Заземляющий проводник от щита учёта во внутренний РЩ вести отдельным проводом не желательно. Используйте трёхжильный кабель. Можно ВВСГ или ВВГ в гофре из ПНД, подвесив на тросике.
Как вариант, можно проложить от щита учёта в дом подземный кабель ВБбШВ или АВБбШВ.
Спасибо White_Cat!
Можете пожалуйста обяъснить почему нежелательно и что будет если всё таки его удлинить (например, повыситься сопротивление заземления за счёт длины провода и т.д.)?
А ВБбШВ или АВБбШВ стоит ещё дополнительно закладывать в например в ПНД трубу (которая обычно используется для воды)?
И ещё, можно ли вместо этого просто проложить кабель ВВГ в ПНД трубу под землей (я спрашиваю потому что читал, что при прокладке ВБбШВ нужно также заземлять саму броную на случай пробоя фазного проводника)?
Относительно заземляющего проводника:
Удлинить можно, лучше всего - качественно спаять, тогда сопротивление точно не повысится. Но не в этом дело: просто некрасиво будет и не профессионально.
ПУЭ 1.7.121:
В качестве PE-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться:
1) специально предусмотренные проводники:
жилы многожильных кабелей;
изолированные или неизолированные провода в общей оболочке с фазными проводами;
стационарно проложенные изолированные или неизолированные проводники; ...
Т. е. не запрещено.
Теперь, относительно ВВГ в трубе:
Можно проложить под землёй в одной трубе ПНД двухжильный кабель ВВГ, совместно с отдельным заземляющим проводником, с учётом требований ПУЭ.
ПУЭ 1.7.127:
Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:2,5 мм2 - при наличии механической защиты;
4 мм2 - при отсутствии механической защиты.
Сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников должно быть не менее 16 мм2.
Здесь труба будет той самой механической защитой.
Кабели ВБбШВ или АВБбШВ можно прокладывать непосредственно в земле, без трубы. Броню - да, нужно заземлять.
Спасибо White_Cat!