|
конденсат в электрощитах
0
12 мая 2024, 22:56 Обогреватели в плане борьбы с конденсатом - мало полезная штука если у вас в оболочке есть подсос влаги, а "забортная" температура ниже, чем в шкафу (что, как правило норма из-за неизбежного локального тепловыделения). 0
13 мая 2024, 17:24 У ИЭКа относительно недавно появились "климатические" аксессуары - устройство компенсации давления, и элемент дренажный. 0
17 мая 2024, 20:03 похожая беда - клапан выравнивания давления, применяют в светодиодных светильниках. поэтому тот же вопрос - у кого то есть опыт? встречались подобные светильники? 0
26 июля 2024, 22:55 В свое время для одного очень нехорошего по климатике региона (влажность там запредельная и приличные дневные колебания температур) оснащали НКУ одной забавной шнайдеровской шляпой - NSYCUAD. Может быть, поможет. Хотя это продукт недавно снят с производства, но на складах (даже в РФ) еще хватает.
|
Не уверен, честно говоря, в том, насколько эти прибамбасы полезны (и в принципе, и данного производителя), но так как копеечные - заложил в свой проект со шкафами наружной установки. По принципу "хуже точно не будет". Будем посмотреть...