Парни подскажите!!!
На одном обьекте все сварочные обьекты подключены через пускатель. Обьясните, прописано ли это в это каких-нибудь правилах или это просто прихоть заказчика???
Схема проста как 3 копейки. Автомат - пускатель - розетка. Кнопочный пост установлен возле розетки. Мое мнение, что это сделано для того чтоблы исключить возможность отключения вилки под нагрузкой, т.к. при большом токе может потянуть дугу во время отключения вилки. В результате могут быть такие последствия как: КЗ, ожог руки ну и зайчики в глазах. И теперь вопросы уважаемые знатаки:
1. Верно ли мое рассуждение?
2. Если да, то упомянуто ли это в каких-нибудь правилах?
1. Отчасти верно, но современные розетки позволяют без этих последствий отключать соответствующие токи. Сварочный тр-р на холостом ходу потребляет мизерный ток (ток намагничивания).
2. В правилах указано, что подключение-отключение сварочного тр-ра должен производить электромонтер с группой не ниже III. И достаточно рубильника (автомата) до розетки.
В данной схеме реализована "нулевая" защита. При исчезновении и последующем появлении напряжения в сети, сварочник останется без напряжения, пока не включишь кнопкой пускатель. Исключается работа тр-ра на К.З. Все мы знаем как бросают сварщики держак.
Поподробнее можно?
Иногда пускатель используется для так называемой "нулевой" защиты. Может это как раз такой случай?
Схему сюда, плиз...
Может для дистанционного включения и одновременной защиты от пропадания ноля или фазы
Схема проста как 3 копейки. Автомат - пускатель - розетка. Кнопочный пост установлен возле розетки. Мое мнение, что это сделано для того чтоблы исключить возможность отключения вилки под нагрузкой, т.к. при большом токе может потянуть дугу во время отключения вилки. В результате могут быть такие последствия как: КЗ, ожог руки ну и зайчики в глазах. И теперь вопросы уважаемые знатаки:
1. Верно ли мое рассуждение?
2. Если да, то упомянуто ли это в каких-нибудь правилах?
1. Отчасти верно, но современные розетки позволяют без этих последствий отключать соответствующие токи. Сварочный тр-р на холостом ходу потребляет мизерный ток (ток намагничивания).
2. В правилах указано, что подключение-отключение сварочного тр-ра должен производить электромонтер с группой не ниже III. И достаточно рубильника (автомата) до розетки.
В данной схеме реализована "нулевая" защита. При исчезновении и последующем появлении напряжения в сети, сварочник останется без напряжения, пока не включишь кнопкой пускатель. Исключается работа тр-ра на К.З. Все мы знаем как бросают сварщики держак.
Спасибо за исчерпывающий ответ