Viktor56384 (0.00) |
Проблема заключается в том, что автомат греется, а потом выбивает на скважене. Двигатель погружной на 11 кВт. И она новая. Поменял уже 6 автоматов, последний поставил уже на 40А. Для того что бы посмотреть будет ли греться, и даже он греется и выбивает. Через настройки двигатель жрет 16-18А, напрямую(без частотника) 23-24А. Меняли уже двигатель, убирали частотник из схемы, проблема не ушла. Может кто подскажет что за беда? Уже незнал что делать
|
Указанные вами токи замеряли (в т.ч. в момент срабатывания АВ), или это только теоретические (предполагаемые) токи?
Периодически приезжал замерял токи и напряжение. Автоматы(стоит уже 6-ой по счету) постепенно греются и потом вырубают. Раза 2 было что автоматы горячие начал замерять токи и напряжение все относительно нормально(небольшие перекосы фаз). У нас это вполне нормальное явление. И при мне срабатывает автомат. Из за того, что он сильно горячий.
нам легко и безопасно гадать. может двигатель рассчитан на другие напряжения? может двигатель он DC?
может проблема в кабеле и работает на двух фазах?
А что вообще за автоматы ставили (конкретные марки/модели/артикулы)?
Условия окружающей среды места установки? Не горячее помещение? Или, сильные магнитные поля в месте установки могут воздействовать на автомат?
Я бы посмотрел две вещи:
1. Тепловизором поискал источник тепла. Далеко не обязательно он в АВ. Вполне возможно, что-то сильно греется "рядом".
2. Посмотреть анализатором что творится на самом деле в лини питания насоса (гармоники, постоянная составляющая, максимальные значения тока, броски напряжения/"отстрелы"). Измерения клещами дают только "среднюю температуру по больнице".
Кста, не так часто встречающаяся проблема, но если присутствует - вылезают такие чудеса чудесатые!...
двигатель этот провод сечением 10 мм
автоматы стоят такие
стоит ларек( размеры 3м на 2м. ) это скважина. справа от двери весит маленький щиток в который влазят 5-6 таких автоматов, но стоит 4(основной, на двигатель, освещение, и розетки). левее от его весит частотник и еще один щиток в котором стоит вводной автомат и счетчик. из отопления там стоят 2 обогревателя на других стенках с электронным поддерживанием определенной температуры в помещении. но так как лето они сейчас выключены. температура в помещении градусов 25-27.
1. Тепловизором поискал источник тепла. Далеко не обязательно он в АВ. Вполне возможно, что-то сильно греется "рядом".
2. Посмотреть анализатором что творится на самом деле в лини питания насоса (гармоники, постоянная составляющая, максимальные значения тока, броски напряжения/"отстрелы"). Измерения клещами дают только "среднюю температуру по больнице".
рядом от его стоит автомат на освещение и основной, оба нормальные
Получается, рядом стоит основной (вводной в этом щитке), через него проходит тот-же ток, даже чуть больше (освещение, когда оно включено; зимой - отопление), но он при этом, нормально себя чувствует? Тоже ИЭК ВА47-29? Каков номинал, С50 наверное?
Если так, то получается, что токи на линии насоса завышены, а про измерение клещами Андрей Александрович выше верно написал, они полную разблюдовку не дадут. Надо подключать анализатор с регистратором и смотреть.
Ну и не могу (в данном случае) не накинуть на вентилятор в сторону ИЭК - возможно, такого "качества" автоматы..
Получается схема в скважина такая- основнойавтомат, от его на счетчик, потом на автомат на 80А- это все в одном щите. Потом провода переходят на второй щит. И там идет основной автомат на 63А и с его уже по автоматом раскидано двигателя, освещения, и розетки. И эти автоматы( которые я снял из за перегрева) ставлю на другие скважины и там они работают нормально. Скорее всего напряжение приходит такого "качества". Получается надо проверять анализатором только. Поставил автомат АЕ, так как у его другой класс точности, 3день работает, вроде норм, не греется. Проблему то решил с автоматами, но так причину не нашел.
В качестве предварительной "бюджетной" меры можно было бы попробовать установить в одну фазу трансформатор тока + аналоговый ("стрелочный") амперметр, + аналоговые же вольтметры. Именно такие! Но это надо сидеть и пялиться в них весь день - это при условии, что такие обстоятельства складываются каждый день. Плюс они не покажут загрязнённость сети и много чего ещё.
Так что да, видимо, нужен анализатор.
"Хорошо зафиксированный партнер в предварительных ласках не нуждается" (с)
Можно, конечно, поставить один...шесть стрелочных приборов, но толку от них будет даже меньше, чем от простейшего энергомонитора. Т.е. нифига.
Среднеквадратичные значения тока и напряжений нагрузки, конечно, полезная вещь, но в таких запущенных случаях даже от осцилографа толку будет многократно больше.
Ставил автомат в пятницу на 40А АЕ, вчера он и автомат на 63А АВ оба вырубило.
может быть повторяюсь, но обратил бы внимание на двигатель - данные и схема включения
во всякие наводки, гармоники... не очень верю, когда выбивает автомат с силой тока сотен ампер
Приветствую. Извините, если что-то пропустил в обсуждении. Уточняющий вопрос - в схеме пуска насоса случайно пуска Звезда-Треугольник нет?
В погружных, как правило, нет. А вот тандем может быть.
Кста, если погружник тандемный, то при неправильном включении ступеней наблюдаемая проблема вполне вероятна