Ну, тут мне кажется, что не нужен коллективный разум, достаточно воспользоваться Поисковиком.
"ТП общего применения" - не слышал такого термина. Может быть ТП общего пользования?
ТП общего пользования - эти те, к которым присоединено много электроустановок разных потребителей.
Собственные (абонентские) ТП - эти те, к которым присоединены электроустановки одного потребителя. Например, одна больница, один кинотеатр, или один частный дом директора спиртзавода.
Пример из ПУЭ про питание электроустановок зрелищных предприятий:
Питание электроприемников рекомендуется выполнять от двух трансформаторов собственной (абонентской) ТП (встроенной, пристроенной или отдельно стоящей). При нецелесообразности сооружения собственной ТП питание электроприемников следует осуществлять от двух трансформаторов ТП общего пользования.
Если речь о подстанциях, то там используют трансформаторы собственных нужд (ТСН), которые предназначены для питания нагрузки подстанций, КРУН, КРУ для обеспечения своих потребностей. К нагрузке ТСН относятся: обогреватели релейных шкафов, ячеек приводов силовых выключателей нагрузки, а при использовании постоянного тока зарядных устройств аварийного и действующего освещения. ТСН обеспечивает действие релейных защит, систем пожаротушения, средств оперативной связи и телемеханики.
мне не легко это все представить. к примеру больница это может быть много корпусов
но столкнулся с этитм в той связи, что видят разницу где разделить в системк TNS это нолевой и PE проводник в зависимости от источника питания общего пользования или собственные
Приветствую.
Ну, тут мне кажется, что не нужен коллективный разум, достаточно воспользоваться Поисковиком.
"ТП общего применения" - не слышал такого термина. Может быть ТП общего пользования?
ТП общего пользования - эти те, к которым присоединено много электроустановок разных потребителей.
Собственные (абонентские) ТП - эти те, к которым присоединены электроустановки одного потребителя. Например, одна больница, один кинотеатр, или один частный дом директора спиртзавода.
Пример из ПУЭ про питание электроустановок зрелищных предприятий:
Питание электроприемников рекомендуется выполнять от двух трансформаторов собственной (абонентской) ТП (встроенной, пристроенной или отдельно стоящей). При нецелесообразности сооружения собственной ТП питание электроприемников следует осуществлять от двух трансформаторов ТП общего пользования.
Если речь о подстанциях, то там используют трансформаторы собственных нужд (ТСН), которые предназначены для питания нагрузки подстанций, КРУН, КРУ для обеспечения своих потребностей. К нагрузке ТСН относятся: обогреватели релейных шкафов, ячеек приводов силовых выключателей нагрузки, а при использовании постоянного тока зарядных устройств аварийного и действующего освещения. ТСН обеспечивает действие релейных защит, систем пожаротушения, средств оперативной связи и телемеханики.
мне не легко это все представить. к примеру больница это может быть много корпусов
но столкнулся с этитм в той связи, что видят разницу где разделить в системк TNS это нолевой и PE проводник в зависимости от источника питания общего пользования или собственные
Все просто, - больница, одна штука. Своя собственная ТП (или несколько своих ТП).