|
IT
 Электрик-наставник mastaq (118.00) |
в ПУЭ сказано - Питание электроустановок напряжением до 1 кВ переменного тока от источника с изолированной нейтралью с применением системы следует выполнять, как правило, при недопустимости перерыва питания при первом замыкании на землю или на открытые проводящие части, связанные с системой уравнивания потенциалов. В таких электроустановках для защиты при косвенном прикосновении при первом замыкании на землю должно быть выполнено защитное заземление в сочетании с контролем изоляции сети или применены УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА. При двойном замыкании на землю должно быть выполнено автоматическое отключение питания в соответствии с 1.7.81.
зачем и для чего УЗО там? для того что бы отловить иторую аварию?
я так понимаю, что речь может идти лишь о трехполюсном, т.е. без нуля УЗО
|
|
Традиционно, применительно к IT сразу договариваемся "на берегу" о какой сети говорим - однофазной или трехфазной?
Лично для меня роль и место УЗО в IT-сети, мягко говоря, не очевидны и я не склонен рассматривать ВДТ иначе как дополнительную меру электробезопасности для отключения отдельных потребителей/сегментов сети.
мне не понятна фраза - для защиты при косвенном прикосновении при первом замыкании на землю должны быть применены УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА. При двойном замыкании на землю должно быть выполнено автоматическое отключение питания в соответствии
я не пойму смысл УЗО, если цель при первом замыкании не отключать
без связи однофазная или трехфазная
В том-то и дело, что УЗО отключит вполне себе работоспособную сеть, которая просто из IT, фактически становится TT или TN.
При этом теряется весь цимус применения IT с точки зрения поддержания функционирования электропитания ответственных потребителей со снижением уровня безопасности.
Андрей Александрович, не понял....
В ТТ и TN на источнике нейтраль заземлена, а в IT нет, поэтому не понимаю перехода.... Может рисуночек какой?
Виктор Павлович!
В IT нейтраль не заземлена. Фактически, в нормальном режиме оба выхода вторичной обмотки транса висят в воздухе относительно земли, но между ними есть потенциал. В аварийном режиме при одинарном замыкании на землю любой из выходов, будучи заземлен, становится рабочим нулем, а второй - "фазой". В зависимости от места замыкания можно рассматривать как TT или TN.
В любом случае, при замыкании "ниже" ВДТ он отработает, отключив ответственного потребителя - что не есть хорошо.
Андрей Александрович, где почитать. Трудно мне без картинок.
я бы тоже попросил разьяснить, что имели в виду - Фактически, в нормальном режиме оба выхода вторичной обмотки транса висят в воздухе относительно земли, но между ними есть потенциал. В аварийном режиме при одинарном замыкании на землю любой из выходов, будучи заземлен, становится рабочим нулем, а второй - "фазой". В зависимости от места замыкания можно рассматривать как TT или TN.
в любом случае, это интересно
Обязательно набросаю хотя бы от руки. Но чуть позже.
Просто очень жестко накрыло интересной работой - поспать едва остается времени.