Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Филаментные светодиодные лампы, проблемы эксплуатации
Филаментные светодиодные лампы, проблемы эксплуатации
0
24 сентября 2021, 10:15 Уточните, плс, движок приточки включен напрямую или через частотник? 0
24 сентября 2021, 18:17 nsk-sergey Двигатель подключен напрямую без частотника Уже лучше. Двигатель асинхронник или ЕС? 0
24 сентября 2021, 19:57 По поводу движка уточняют информацию. Завтра думаю буду знать, что за компоненты системы вентиляции. LightWay nsk-sergey Двигатель подключен напрямую без частотника Уже лучше. Двигатель асинхронник или ЕС? 0
27 сентября 2021, 13:36 elki 6030 e2 10 канальный вентилятор . Это то, что установлено на приточке. 0
27 сентября 2021, 17:58 Достаточно качественный канальник. Однофазный. Максимальная мощность 281 Вт. На 99% - не он источник бед. 0
28 сентября 2021, 06:18 LightWayЕсли ИБП обслуживает только освещение, то очень показательно было бы, переведя ИБП на АКБ (т.е. отключив освещение от питающей сети), посмотреть как будут вести себя лампы при запуске приточки. ИБП обычный. Пробовал отключать от сети, результат не меняется. Я грешу на то, что все отходящие линии из щита проложены в одном кабель канале 0
29 сентября 2021, 11:45 Наводка, конечно, может иметь значение. Но не столь существенное. Ищите источник нелинейных искажений. Предположительно, первый кандидат - регулятор двигателя. Если семисторный, то может сильно гадить. Или где-то дуга. Например, на сильно уставшем контакторе. 0
29 сентября 2021, 19:53 ПрохожийВот с лампами накаливания, никакого геморроя не было ))) Отнюдь.. Ваши бы слова да богу в уши. Сегодня наблюдал как они устраивают стробоскоп, как с диммером так и без него под воздействием приточки 0
29 сентября 2021, 19:55 Сегодня подключил систему вентиляции к вводному кабелю перед щитом, чтобы исключить наводки от приточки- не помогло, всё также мигают лампы. Причём мигают все- Филаментные, обычные светодиодные, лампы накаливания и как через диммер, так и без него. Единственное, что без диммера не так заметно, так как лампы работают на полную мощность. Движок приточки однофазный, а перебои по всем трём фазам, отдельно проверял через диммер и без него. Это не просто просадка напряжения в сети, это пульсируюющая просадка с периодической частотой. 0
29 сентября 2021, 22:55 Если калорифер в притоке лепездрический трехфазный - поднимайте кратно длительность шиммирования, время интегрирования и "ворота" гистерезиса ПИДа. Ну и проверьте что калорифер сидит через твердотельник а не контактором каким рулится. 0
30 сентября 2021, 10:56 опппачки! Дык там даже калорифер водяной. Вся вентсистема вместе с насосом смесительного узла и приводом задвижки хорошо если 400Вт потребляет.
|
Выполнено ли уравнивание потенциалов (заземлена ли вентиляция?)