Индивидуальный щиток в квартире
johnvolk31 (0.00) |
Хочу сделать свой щиток в квартире. Ситуация такая - сеть в доме однофазная. Плита - газовая. В квартире из самого мощного - стиралка и микроволновка. Никаких бойлеров, духовых шкафов и прочего нет. Подскажите - как правильно выбрать селективность. Хочу поменять вводной автомат в подъездном щитке. Сейчас там стоят два старых автомата и рубильник. Планирую поменять вводной кабель на медь 3х6 м2. Так вот - на сколько ампер поставить автомат в подъездном щитке. Далее от него пойдёт вводной кабель 3х6м2 в квартирный щиток. В нём на сколько ампер ставить автомат? Потом следует реле напряжения Zbuz - его брать на сколько ампер? Потом идут 3 УЗО. Одно - на ванную и туалет, от него пойдут автоматы на 16А. Второе - на все розетки картиры, пойдут 6 автоматов на 16А, И третье - на всё освещение квартиры - пойдут 6 автоматов на 10А. Вобщем - на сколько ампер ставить автомат в подъездном щитке, в квартирном щитке, на сколько ампер брать реле напряжения и УЗО?
|
|
Ссылка:
https://russia.novatek-store.com/magazin/product/rele-napryazheniya-rn-263t-14-kvt-63a
Для начала, неплохо бы посмотреть договор электроснабжения. Предполагаю, что выделенная мощность на квартиру с газовой плитой с однофазным вводом - 3,5кВт (16А).
Самовольное увеличение номинала коммутационного аппарата, устанавливающего токоограничение в точке отпуска едва ли будет положительно оценено электроснабжающей организацией))
Если это так, то в подъездном щитке АВ 16А. Если очень хочется, то с кривой D. Кабель - 3х4. Причем, в своем щитке на вводе - выключатель нагрузки или противопожарное УЗО.
Дык он и есть. В этажном щите.
РН - исключительно для того, чтобы не вводить дополнительно токоограничение.
Линия этажный щит - квартирный защищена. Чего же боле))
и все-таки "ИЛИ". В этом случае противопожарное УЗО в качестве коммутационного аппарата на вводе - это нормально. Не на "гребенку" же заводить питающий напрямую.