Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Какие импульсные реле применить?

Какие импульсные реле применить?

Эксперт клуба
Электро-Владивосток
(868.00)
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, какие импульсные реле применить для организации освещения- по данной схеме ?
Обозначения на схеме К1,К2,К3 - кнопка с укозанием "их" количества, М-мастер выключатель(для выключения всех групп освещения с любой кнопки-М), на схеме их 3 штуки , ещё будет четвёртая кнопка-М за пределами помещения,
на буквы-пр , не обращайте внимания .
При этом чтобы при отключении от кнопки- М можно было заново включить любую группу освещения с локальной кнопки- К.
0
20 июля 2020, 05:20

Электро-Владивосток ...какие импульсные реле применить...

Реле iTL и модуль iATLc+s. Подробнее - в каталоге Acti 9.

0
20 июля 2020, 10:41

Белый_Кот
Электро-Владивосток ...какие импульсные реле применить...

Реле iTL и модуль iATLc+s. Подробнее - в каталоге Acti 9.


Спасибо!
А можно как-то вместо двух централизованных кнопок (которые одна на ВКЛ, другая на ОТКЛ) - сделать одну, т.е - один раз нажал осв вкл, второй раз осв выкл?Просто этих централизованных кнопок в помещении 3шт, а "лепить" ещё три - как-то не то...

0
22 июля 2020, 03:57

Согласно Вашему ТЗ, мастер-кнопка для того, чтобы все группы выключить; включать не надо. Для этого убираем из схемы кнопку "Центр. ВКЛ." и всё.
К кнопке "Центр. ОТКЛ" параллельно присоединяем ещё одну, или ещё, сколько надо, для других мест.
К кнопкам "Локальное ВКЛ/ОТКЛ" присоединяем параллельно столько кнопок, сколько необходимо. Это, согласно ТЗ, будут кнопки К1 и К2.
И, согласно ТЗ, добавляем ещё одну группу: автомат, реле, модуль, третью локальную кнопку, и параллельно ей, присоединяем кнопок, сколько нужно. Это будет кнопка К3.
А включить/выключить всё одной мастер-кнопкой в данной схеме реализовать невозможно. Для этого надо применить какой-нибудь логический контроллер или что нибудь из модулей "Умного дома".

0
23 июля 2020, 04:57

Белый_КотСогласно Вашему ТЗ, мастер-кнопка для того, чтобы все группы выключить; включать не надо. Для этого убираем из схемы кнопку "Центр. ВКЛ." и всё.
К кнопке "Центр. ОТКЛ" параллельно присоединяем ещё одну, или ещё, сколько надо, для других мест.
К кнопкам "Локальное ВКЛ/ОТКЛ" присоединяем параллельно столько кнопок, сколько необходимо. Это, согласно ТЗ, будут кнопки К1 и К2.
И, согласно ТЗ, добавляем ещё одну группу: автомат, реле, модуль, третью локальную кнопку, и параллельно ей, присоединяем кнопок, сколько нужно. Это будет кнопка К3.
А включить/выключить всё одной мастер-кнопкой в данной схеме реализовать невозможно. Для этого надо применить какой-нибудь логический контроллер или что нибудь из модулей "Умного дома".


Благодарю Вас , за чёткий и грамотный ответ
🤝Спасибо!
Заказчик "переиграл" и решил оставить всё как по проекту - то есть К1,К2 и К3 (пр) это проходные выключатели с фиксацией (с цифрой указывающей количество клавиш), а "М" - это как Вы и говорили кнопка общего только отключения.
Теперь буду думать... применяя импульсные реле iTLm с постоянными командами.