E-mail:
Пароль:
Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>схема ввода электричества в дом

схема ввода электричества в дом

кюн
(2.00)
Прошу помощи профессионального сообщества -имеет ли такая схема на жизнь и если нет то почему,что не так? Я не являюсь профессиональным электриком,но с большим вниманием читаю форумы по электрике. Прошу извинить меня за такой рисунок.
0
30 марта 2020, 14:21

При длине кабельной линии 8 метров, заземляющее устройство состоит из 6 заземлителей длиной по 3 метра. В данной ситуации у Вас получается, на рисунке, 5 пролетов по 3 метра между заземлителями =15 метров. По рисунку у Вас расстояние между заземлителями меньше 1,5 метра. Не хорошо, но не смертельно, так как сопротивление ЗУ электроустановки не нормируется.
Зачем от ЗУ электроустановки(гараж), Вы подсоединяете корпус щитка, находящегося на Опоре ВЛ? Подсоединять к ЗУ электроустановки можно только открытые проводящие части(ОПЧ) и сторонние проводящие части(СПЧ) относящиеся к электроустановке(гараж, дом). Границы электроустановки определяются границами земельного участка, на котором установлен Ваш дом.
На опоре ВЛ на которой Вас заставляют устанавливать щит учета должно быть свое ЗУ сопротивлением не более 30 Ом, которое должны выполнять электрические сети, так как распределительная сеть находится в управлении электрических сетей.
Кроме того обязательство устанавливать щитки учета на опорах ВЛ ведет к увеличению опасности попасть под напряжение шага или другое при замыкании на землю.
Все остальное нормально, но я бы установил автомат перед счетчиком, дабы в определенных случаях не метаться до опоры.
С уважением Виктор Костров!

0
30 марта 2020, 23:25

Да,действительно длина шины контура заземления 15м(по 3м между заземлителями),а 8м-это общее расстояние от столба до гаража по кабелю.На вводном щитке (на опоре) PEN-занулен,ну и корпус щита,т.к.там есть АВ(опечатанный),которым иногда придется пользоваться.Что касательно Учета,то разрешили ставить ЩУР В гараже ,но при этом кабель ВВГ2Х10 обязательно ввести сразу в счетчик,а потом уже АВ+УЗО и т.д.
-все из Техусловий ЭСО. СПАСИБО за экспертизу и советы!

0
30 марта 2020, 23:39

PEN не может зануляться, а имеет повторное заземление.... Это так просто о терминологии... Меня проектанты приучили, иначе могут быть разночтения.
Непонятно, если счетчик в гараже, зачем автомат на опоре? Обычно сетевая компания бьет на то, что нет доступа к счетчику.... И обязывает выносить его на опору ВЛ,что неправильно. У Вас тоже случай непонятный.

0
31 марта 2020, 12:13

Спасибо за терминологию,понял.Что касается наличия АВ в ВЩ,то для меня это очень удобно(на время работ отключаю),т.к.идет строительство и ЩУР еще окончательно не сформирован,затягиваю в него доп линии,устанавливаю АВ и УЗО. СПАСИБО!

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить