отключается прожектор го65у

Электрик
slavahit
(2.00)
Здравствуйте,коллеги! Столкнулся с такой проблемой прожектор го65у-1000-41 периодически тухнет,чаще всего при включении рядом болгарки или сварки.
0
17 января 2020, 13:50

Слабая линия, просадка напряжения... Никто не гарантирует стабильную работу МГЛ при напряжении питания ниже 198В (220-10%).

0
17 января 2020, 17:04

LightWayСлабая линия, просадка напряжения... Никто не гарантирует стабильную работу МГЛ при напряжении питания ниже 198В (220-10%).


напряжение 230В. На дросселе одна схема,на ПЗ другая.На ПЗ указано что фаза приходит на прямую на него,а на дросселе указано что фаза проходит через дроссель и уже 5кВ идет на ПЗ.

0
17 января 2020, 20:45

Я сегодня первый день на объекте и меня озадачили этим вопросом. Прожектор уже был заряжени и кабелем и лампой. Только вечером мне показали упаковку от лампы. Лампа оказывается на 380в. А пусковая на 220в. Вот и вся причина.