Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Нужна помощь! Бьет током из кранов!

Нужна помощь! Бьет током из кранов!

chem
(0.00)
Итак, проблема ясна из названия темы.
Купили квартиру, через день-два после того обнаружили, что из кранов от воды бьет током ( на кухне и в ванной), и очень чувствительно, купаться невозможно. Дом старый, проводка без заземления, два этажа, трубы только ХВС, т.к. газовая колонка. Бьет не постоянно, утром, например, ни разу не было. Вечером - почти всегда.
Был приглашен электрик с работы, который обнаружил, что под плинтусом протянут провод заземления, который закреплен на штыре , вкопанном на улице под лоджией (у нас первый этаж), этот провод в квартире не закреплен ни к чему, хотя был подведен к мойке на кухне и к ванне. Провод закрепили. Током бьет. Первый электрик пожал плечами и свалил в закат.
Муж провел провод от смесителя на кухне к мойке (смеситель закреплен не на мойке, а к трубам, замурованным в стене ( м/пластик или металлические - неизвестно), тоже самое сделал в ванной: от смесителя к ванне. На кухне бить током перестало, в ванной - нет.
Был приглашен другой электрик, который все измерил, сказал, что на кухне током не бьет, потому что пол деревянный. А если взяться за кран и за точно заземленную газовую тубу, то пробивает. Тянул провод от смесителя в подъезд к металлической решетке подвала, как он сказал - точно заземленной, бить током переставало.
Провод заземления прозвонил - провод рабочий, измерил сопротивление действующего сопротивления, намерил 24 Ом. Сделал вывод, что непонятно, что там за штырь забит, лучше сделать новое заземление.
Сделали штырь из металлического уголка 50 мм длиной 1500 мм, на него приварен болт с гайкой, забили в землю, прикрепили к нему заземляющий провод и... эффекта ноль. Как било в ванной током, так и бьет. Теперь и второй электрик пожал плечами и свалил.
Я в полном шоке... Что делать? Как избавляться?
Буду рада любым советам. Очень хорошо, если откликнется мастер из Ростова, который сможет избавить нас от этой проблемы!
0
22 декабря 2019, 07:14

А пока можете лампочку между спасителем и штырем подключить, будет бесплатное освещение))).

0
22 декабря 2019, 07:22

Напишите заявление на ЖКХ в прокуратуру, сами всё быстро устранят.

1
22 декабря 2019, 22:33

Можно предположить, что где-то имеется неисправный электроприбор, связанный с водопроводом, например - стиральная машина. Водонагреватель - маловероятно, поскольку в квартирах газовые колонки, но не факт.
Как вариант - может быть намеренное присоединение электроустановки к трубе водопровода с целью воровства электроэнергии.
Сначала надо локализовать неисправность, и начните со своей квартиры: отключите ввод в квартиру в этажном щите. Перестало бить током - проблема у Вас. Не перестало - проблема у соседей. Искать так же, поочерёдным отключением квартир. Лучше это делать вдвоём и быстро: один - отключает, другой - проверяет; связь - по телефону или рации.
И, главное, не надо соседей предупреждать об отключении, иначе не найдёте.

0
03 февраля 2020, 22:19

Посмотрите наличие защитной проушины. Она должна связывать трубу водоснабжения и минимум слив и перелив в ванной.
Если нет то сделайте.

0
04 февраля 2020, 16:14

Ванна какая? В смысле, материал ванны какой?
Чугун, сталь, пластик?
Если ванна из акрила, то нет смысла связывать слив/перелив ванны с чем либо.

0
10 февраля 2020, 03:49

Посудомойка или стиралка пробивает, тэн скорее всего, вот и кусается.
А слив , подвод воды и перелив, вне зависимости ни от чего завязать необходимо.
Слив всегда с землёй сильней повязан, по воде. Так обводной кз контур получается.

0
10 февраля 2020, 03:59

А так , из того что Вы изложили вывод один могу сделать, землю вам надо нормальную. У вас её похоже нет. Штырь 1500 мм это не земля.

0
10 февраля 2020, 23:39

Elektron_8Посудомойка или стиралка пробивает, тэн скорее всего, вот и кусается


УЗО нужно поставить,
по очереди включать приборы
и выявить неисправный...

0
12 февраля 2020, 00:55

Это да, вот только у кого УЗО - то ставить? Несколько раз сталкивался с подобным явлением, оказалось изоляция на проводе порвана, через неё и пробивало. УЗо конечно вещь правильная, но как быть, если неисправность у соседей по дому?
Короче землю им нормальную надо.

0
15 февраля 2020, 00:04

Это да, вот только у кого УЗО - то ставить? Несколько раз сталкивался с подобным явлением, оказалось изоляция на проводе порвана, через неё и пробивало. УЗо конечно вещь правильная, но как быть, если неисправность у соседей по дому?
Короче землю им нормальную надо.

0
18 февраля 2020, 07:19

Это да, вот только у кого УЗО - то ставить? Несколько раз сталкивался с подобным явлением, оказалось изоляция на проводе порвана, через неё и пробивало. УЗо конечно вещь правильная, но как быть, если неисправность у соседей по дому?
Короче землю им нормальную надо.

0
29 февраля 2020, 13:39

Это да, вот только у кого УЗО - то ставить? Несколько раз сталкивался с подобным явлением, оказалось изоляция на проводе порвана, через неё и пробивало. УЗо конечно вещь правильная, но как быть, если неисправность у соседей по дому?
Короче землю им нормальную надо.

0
02 марта 2020, 12:01

Вычислить, у кого нуль на водопроводе сидит, и этим самым током по морде им.

0
02 марта 2020, 15:32

Даже и водопроводом не грех )))
Вопрос, как вычислить - по квартирам ведь не пойдёшь... Тотальные замеры разве что приходят на ум, но это охренеешь замерямши.. ((

0
03 марта 2020, 11:17

Вычислить не фокус - достаточно более-менее точных токовых клещей. Вопрос все ли пустят к себе.

0
03 марта 2020, 15:05

Дык о чём и речь.
Лично я бы например, послал замеряльщиков в пешее эротическое (при том, что у меня всё пучком). Ибо нех..й. :twisted:

0
04 марта 2020, 12:49

Но если приползают сотрудники УК/ЖКС/ТСЖ/(прочих буковок) послать не всегда получится. Тем более, что стояки - общедомовое имущество.