E-mail:
Пароль:
Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Затянуть провод в ПНД трубу длинной - 70 м. и более...

Затянуть провод в ПНД трубу длинной - 70 м. и более...

Эксперт клуба
AC DC
(1578.00)
Недавно пришлось затягивать провод в ПНД трубу (Д-25 мм), длинной - 70 м.
Очень помогли, местные рабочие.
Притащили компрессор,
В Пробке-Заглушке просверлили два отверстия
В одно отверстие просунули нитку (капрон)
из "стеклянного" скотча скомкали на конце нитки шарик
Засунули конец нитки с шариком в трубу
Заглушили Пробкой-Заглушкой конец трубы
Во второе отверстие, Пробки-Заглушки, стали дуть из компрессора (пистолетом)
Шарик с ниткой, со "свистом" вылетел из другого конца трубы...

Труба перед укладкой в траншею лежала на земле
и была, ну просто очень не ровная...

) Полагаю, что процесс затягивания провода, можно не описывать...

0
08 октября 2019, 00:25

Понятно, что провод проползал без свиста

0
25 октября 2019, 17:34

На коленке собрали классическую установку blowup. Поздравляю

0
26 октября 2019, 20:08

LightWayНа коленке собрали классическую установку blowup. Поздравляю


))) Голь, на Выдумки хитра...

0
10 декабря 2019, 19:58

Тридцать лет назад работал в ныне несуществующей конторе Союзкультстроймонтаж. Занимались монтажом электрооборудования объектов культуры. Длина труб, через которые предстояло затянуть провода, достигали и более 70 метров. Ловили мышь (банка с сыром на трёхкопеечную монету), привязывали к хвосту тонкую капроновую нить, запускали в трубу и все дела. На другом конце её ждали с клеткой. Кормили, поили и после окончания всей затяжки выпускали на волю. :D

0
10 декабря 2019, 19:59

Да, труба была стальная, а это Вам не ПНД.

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить