E-mail:
Пароль:

Защита цепи управления

thefast
(0.00)
Добрый день. Имеется схема с тремя одинаковыми трехфазными потребителями энергии мощностью 2 кВт. Силовые цепи защищены трехполюсными АВ номиналом 5А. Возможно ли питание простейшей цепи управления (одно промежуточное реле и три контактора) от одного из этих выключателей, либо необходимо использовать отдельный выключатель? Спасибо.
Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
10 августа 2019, 01:43

thefastСиловые цепи защищены трехполюсными АВ номиналом 5А. Возможно ли питание простейшей цепи управления (одно промежуточное реле и три контактора) от одного из этих выключателей, либо необходимо использовать отдельный выключатель?

Можно, но не желательно, лучше через отдельный АВ или плавкую вставку на 1 - 2 А.

Эксперт клуба
Contact (1304)
0
10 августа 2019, 13:53

Цепи управления через отдельный АВ.

Электрик
Chebyrashka (1)
0
11 августа 2020, 22:29

Я заказывал [выпилено]
По качеству ничем не уступает, а по цене конечно существенная разница. Прибором пользуюсь уже какой год и все исправно показывает

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить