E-mail:
Пароль:

Греется электросчетчик

Олеся
(5.00)
Добрый день! Почему может греться счетчик? Счетчик трехфазный,четырехпроводной. Греется без какой либо НАГРУЗКИ на сеть, причем все автоматы и провода холодные. Греется верхняя часть где микросхемы.Сборка правильная,все контакты протянуты,провод медный десятка, напряжение по фазам А-224В В-206В С-232В.
Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
26 июля 2019, 01:59

ОлесяПочему может греться счетчик? Греется верхняя часть ...

Греются гасящие резисторы в цепи питания схемы счётчика. Это нормально.

0
27 июля 2019, 10:24

Электрики сказали что это не нормально(. Причем сами не знают что делать! :(

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
27 июля 2019, 15:27

Белый_Кот
ОлесяПочему может греться счетчик? Греется верхняя часть ...

Греются гасящие резисторы в цепи питания схемы счётчика. Это нормально.


И всё-таки это не нормально.
Номинальная мощность потребляемая счетчиком без нагрузки (цепи напряжения) у большинства моделей 1-2Вт. Следовательно, ощутимого нагрева быть не должно (если конечно счётчик не установлен в термобоксе.
Что делать? Менять счётчик. Ну или дождаться пока сдохнет и затем менять))

0
28 июля 2019, 17:19

Третий счетчик за шесть месяцев! Щит обычный распределитетьный IP61 .Замеряли ном. мощность - 0 Вт при включенном вводном автомате.А возможно ли это из-за того что мы почти последние на линии ? За нами только водонапорная станция (она на однофазном подключении).Линия очень старая.У соседей перед нами нет таких проблем.

0
28 июля 2019, 17:33

К линии подключились около шести месяце назад. Как подключились так и началась проблема.

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
29 июля 2019, 10:48

Разделение PEN и соединение с повторным заземлением после счетчика или до?

0
29 июля 2019, 18:28

На этот вопрос не могу ответить. Завтра могу сфотать и выложить, если это поможет.

0
29 июля 2019, 18:53

Судя по схеме -после счетчика

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
01 августа 2019, 00:33

ОлесяСудя по схеме -после счетчика


Если так - ищите обрыв PEN между вами и соседями "до" у которых нет проблем (т.е. между вашей 151-й опорой и предыдущими). Похоже, ноль для вас и водонапорной станции - ваша земля и ток в нулевом проводнике далеко не нулевой.

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить