Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Схема АВР на 2 ввода с разрывом не только фаз но и нолей.
Схема АВР на 2 ввода с разрывом не только фаз но и нолей.
0
25 марта 2019, 00:16 Основная проблема, как я понимаю, "сделать из ежа ужа" (приспособить 3Р контакторы под схему, где нужны 4Р). А уж схем ЩАП в инете навалом. 0
25 марта 2019, 20:26 ПрохожийВ вашей схеме, кстати, непонятно зачем катушки ПМ1 и РКН, подключают на одноимённую фазу, логичнее подключать на разные (а лучше взять катушку ПМ1 на 400В и подключить на линейное между Ж-З, тогда все три фазы будут под условным контролем). ) Эта схема (с интернета), просто более наглядная. РКН / РКФ можно и ЕЛ-11Е 380. Если будет Автозапуск генератора, нужен будет ещё один контакт...
|
А в инете блокировка?
Тогда смотрите у АББ. У них есть готовые блоки.
А смысл этого действа, если при работе этого ввода, оба ноля будут присутствовать?
Значит, не очень надо ноль рвать?
А если надо - берите 4Р контакторы, 4Р автоматы с моторными приводами, либо 4Р реверсивный моторизованный рубильник.
Теоретически, конечно, можно навесить на контакторы верхние блоки контактов 4НО, и, запараллелив их, сделать себе псевдочетвёртый полюс (а для схемы управления прицепить боковые блоки - если модель контактора это позволяет), но у этих блоков категория применения вообще для вторички, и подобное кроилово может привести к попадалову.
Какие ожидаются реальные токи нагрузки, что за нагрузка, насколько равномерно по фазам раскидана...
.. помимо прочего, имеет категорию применения АС-1 (впрочем, как и "немодульные" 4Р контакторы).
Точно подойдёт?
Тогда смотрите у АББ. У них есть готовые блоки.
Дело в том что материал ещё полгода назад закуплен вот под такую простую схему, т.к планировалось просто два ввода от электросети, но что-то несрослось и сейчас будет один ввод от электросети и один от ДЭС, и просят придумать как собрать АВР на закупленном материале (с минимальными доп затратами) с условием чтобы ноль от ДЭС при питании от неё не взаимодействовал с нолём электросети и естественно наоборот .
.. помимо прочего, имеет категорию применения АС-1 (впрочем, как и "немодульные" 4Р контакторы).
Точно подойдёт?
У модульных нет механической блокировки ,поэтому не подходит.
А насчет модульного контактора как я планировал Вы правы это нечего не даст.