E-mail:
Пароль:

Утечка электричества в землю

radostj
(1.00)
Добрый вечер. Помогите пожалуйста разобраться. Ниже приложу фото (смоделированная ситуация). Проблема такая. Я житель СНТ. На нашей дорожке выявили недостачу по электричеству около 7000 кВт за 1 месяц, проверка выявила на участке провод, который проходит по кирпичной стене, соприкасается с железным навесом( металлопрофиль)на месте соприкосновения провода и навеса, провод перетерся и оголился, потом заходит в дом и через счетчик питает жилище. Если смотреть на картинку, то счетчик за дверью. Навес большой, около 50 кв м. Столбы навеса соединены между собой железной решеткой, и уходят в землю примерно на метр. Было замечено сверкание на месте соприкасания провода и навеса, в навесе образовалась дырка примерно 3 см в диаметре. Скажите пожалуйста, могло ли электричество уходить в землю в объеме 9 кВт в час. Да, ещё были дожди, но прикасание провода к навесу было не постоянным, а в ветреную погоду( предположение) При этом никого током не убило, и нагрева столбов замечено не было. Вобщем на человека вешают 57000 р. утверждая что ток ушел в землю.
Эксперт клуба
mike (2020)
0
07 февраля 2019, 13:01

Если в постоянку 9квт бы шло, то давно бы хату спалило. Просто повод повесить всё то, что спёрли на этой линии. И вобще ответстность клиента после счётчика, тут косяк местных электриков не проследивших за правильностью ввода

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
07 февраля 2019, 15:47

Есть основание предположить, что заземлённой металлоконструкции касается нулевой проводник. Если бы это был фазный проводник, то согласен с коллегой:

mike ... давно бы хату спалило. Просто повод повесить всё то, что спёрли на этой линии.

Вам надо проверить, убедиться в правильности моего предположения. Заземление нулевого проводника не может быть причиной перерасхода ЭЭ. Воруют где-то в другом месте.

Эксперт клуба
LightWay (9378)
1
07 февраля 2019, 18:18

«ЧистА для понимания», 9кВт - это хорошая трехфазная тепловая пушка.
Не заметить такого тепловыделения очень сложно.

Поднимите АРБП и посмотрите где проходит граница балансовой принадлежности.
Если раненный кабель вне вашей эксплуатационной ответственности, то желающие что-то получить отправляются в пешее эротическое...
Если кабель на вашем балансе - быстренько его латаете/меняете - «не был, не привлекался, не участвовал». И ни в коем случае не подписывайте никакие акты осмотра, составленные без вашего участия.

Маленькое наблюдение тех времён, когда я был по другую сторону баррикад ( ловил халявщиков до чужой электроэнергии) - пройдите по своей улице и посмотрите у кого дом обитаемый, а дымоход под снегом - с вероятностью почти 100% отапливается электричеством даром (либо врезка до учета, либо счётчик заряженный).

0
07 февраля 2019, 22:20

СПАСИБО.

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить