Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Выключатель автоматический для защиты электродвигателей schneider 4-6.3A (GZ1E10)

Выключатель автоматический для защиты электродвигателей schneider 4-6.3A (GZ1E10)

Электрик-наставник
orthodox
(109.00)
Кто-нибудь знает, эта серия защищает от пропадания фазы по питанию и после прибора, если она допустим отвалиться на клемме двигателя? И ещё вопрос хуже или лучше, вроде как, аналогичная серия ABB MS116?
0
23 мая 2018, 18:20

Ну если нет бана в гугле, то можно почитать описание, из которого следует что это обычный автомат с изменяемой уставкой по току с тепловым и электромагнитным расцепителем. К нему есть дополнительные приблуды по минимальному напряжению, внешнему управлению и что-то ещё. Но ни о каком контроле целостности выходной цепи речи нет.

0
24 мая 2018, 13:09

Если пропадет одна фаза из трех то на оставшихся возрастет ток и он будет отключен.

0
24 мая 2018, 14:35

Игорь608675Если пропадет одна фаза из трех то на оставшихся возрастет ток и он будет отключен.


Не факт. Более того, за время отключения по тепловику можно много неприятностей напахать.

Есть достаточно стандартное решение - использовать РКФ-МП .
РКФ-МП можно подключить к независимому расцепителю АВ защиты двигателя (например, для GZ1E10 - GZ1AS225) или задействовать в цепи управления контактора, подключаемого между двигателем и АВ защиты двигателя.

0
28 мая 2018, 01:00

Игорь608675Если пропадет одна фаза из трех то на оставшихся возрастет ток и он будет отключен.


Обычно отключение автомата происходит когда движок уже сдох. Ставить же автомат на минимальный возможный рабочий ток, который отработает при пропадании фазы и возрастании тока в других фазах, нереально, поскольку будут проблемы с пуском, решение которых дороже чем ркф

0
30 мая 2018, 11:08

mikeОбычно отключение автомата происходит когда движок уже сдох.


Без защиты ставить двигатель себе дороже, так как цена двигателя намного дороже защиты.Насчет РКФ-МП вещь хорошая но у нас в городе её в продаже нет, а заказывать доставка от 5 недель до 3 месяцев. Если заранее об этом не побеспокоится то приходится выкручиваться как сможешь.