Выбор вводного автомата
0
21 марта 2018, 19:44 Характеристика автомата снт оговаривает? Ну при кз скорее всего вырубит всё, а так на столб с характеристикой D желательно, далее по убывающей 0
21 марта 2018, 20:28 То же хотел посоветовать D. Уже выше написали. 2
23 марта 2018, 09:14 Хар-ка D - это кратность 10...14 Iном. Т.о., для АВ на 25А этот диапазон составит 250...350А. 0
23 марта 2018, 09:43 Дык всё же элементарно, применительно к реальным условиям, нам надо защитить вводной кабель к дому после щита, скорее всего это сип с сечением 16 квадратов алюминия. И кроме того желательно чтобы автомат на столбе не вырубался при пуске двигателя, на что собственно D и заточен. В сельской местности станок почти в каждом доме есть. И найти автомат D хоть и не просто, но вполне реально. -1
23 марта 2018, 12:48 Здесь главное ВЗЯТЬ электричество. Сколько можно. И сколько есть возможность. А селективность уже организовывать на следующем уровне. Про характеристики D знаю. Про сечение провода "на столбе", мощность ТП и пр. речи не шло. 1
23 марта 2018, 13:52 mikeИ кроме того желательно чтобы автомат на столбе не вырубался при пуске двигателя Откуда в обычном частном хозяйстве, на которое получают всего 15 кВт разрешённой мощности, двигательная нагрузка мощностью 15 кВт же? Или по-вашему, если есть хоть какой двигатель, то вводной сразу должен быть с хар-кой D? Если да, то вопросов больше не имею. Этак можно на каждую розетку посоветовать ставить автомат с хар-кой D - туда ведь пылесос могут включить, а это тоже двигатель (причём может быть достаточно мощным). Из_РоссииПро сечение провода "на столбе", мощность ТП и пр. речи не шло. Причём тут всё это? Топикстартер измерил ток КЗ и указал его - 220А. Не нужно даже производить никаких оценок мощностей трансов, длин и сечений ВЛ, и т.п. - есть готовая цифра. Прочитав пост топикстартера, вы на пару с mike посоветовали топикстартеру негодный в данных конкретных условиях аппарат, который, вполне возможно, при КЗ вообще не отключится. Из_РоссииЗдесь главное ВЗЯТЬ электричество. Сколько можно. И сколько есть возможность Т.е. если изначально посоветовать ТС правильный вариант - поставить автомат С25, то "взять электричество" у него не получится что-ли? Или это будет на 15 "полновесных" кВт, а 14,5 ? -2
23 марта 2018, 18:06 От души отписались... Аж трижды. 1
23 марта 2018, 19:23 Из_РоссииОт души отписались... Аж трижды. Совершенно ненужная инсинуация - т.к. вы и сами понимаете, что это не я пару лишних раз отписался, - а этот, блин, "великолепнейший" по своему функционалу сайт. (( Из_РоссииСогласитесь, при D25 можно пользоваться бОльше электричеством, чем С25. Не соглашусь - ибо с чего бы это? Участок ВТХ, на котором работает т.р., у В, С и D одинаковый, различия имеет только в нижней части при переходе на участок, на котором уже работает эм.р. (собственно говоря, вся разница в этих хар-ках есть разница на этих участках). В реалии ничего вы из этого не выжмете, ибо "на глазок" никак не определите, когда пора уже лишнюю нагрузку скидывать - будут сработки, и всё. И в любом случае, это не повод жертвовать правильностью подбора защитно-коммутационной аппаратуры, чтобы ради какого-то гипотетического, виртуального "выигрыша" в мощности, подбирать такой аппарат, который своё основное предназначение будет выполнять в лучшем случае частично. 0
23 марта 2018, 19:47 Вопрос то от тс был про то чтобы не бегать к столбу каждый раз, что вполне реально избежать. Выигрыша в мощности естественно никакого не нарисуется, при кз вырубится всё, поскольку сработают все магнитные расцепители в цепи. Просто бывают ситуации когда работает бойлер на 2кВт, всякая мелочь на кухне, а тебе приспичило на станке доску распилить и в момент пуска станка ты имеешь удовольствие с полным отключением электричества и тебе нужно в мороз в темноте бежать к столбу и включать. Ситуация вполне жизненая и сам её проходил. Поэтому задержка отключения по небольшой перегрузке на входе как раз и спасает положение. По сути входной автомат в деревне ставят как ограничитель мощности. Естественно что вся остальная элетроустановка должна быть собрана соответственно, без кроении на сечении, но это уже другая тема 0
24 марта 2018, 14:28 Прохожий Ваше мнение прочитал. Свое написал... Про "инсунуацию" сразу и не понял про что. 1
25 марта 2018, 11:38 Коллеги! 0
26 марта 2018, 08:36 Вот про В автомат тоже хотел написать... А то все С и Д. 0
26 марта 2018, 09:07 LightWayВас не удивило, Удивила сама возможность сделать измерение - приборчик-то не сказать, чтобы очень распространённый и дешёвый. Может, конечно, измерение быть сделано по какой-то самопальной и сомнительной методике, либо "сосед когда-то мерял, и сказал" (и т.п.). Но я предпочитаювсёже самостоятельно не додумывать от себя, вводя в "уравнение" от балды какие-то дополнительные значения и переменные, а отталкиваться от того, что есть. Насчёт удивления, меня уже даже не удивило, что при <заявленном> токе КЗ предложили поставить автомат с хар-кой D - а ниже вон, оказывается даже выключатель нагрузки нынче модно ставить (в "столбовой" шкаф учёта-то!). С чем только не приходилось сталкиваться. После того, как в одном проекте проектировщик "установил" Masterpact NW32H1 в модульный Legrand-овский бокс - мене уже ничем, наверное, не удивишь. LightWayавтомат В40 и блокируемый ограничитель мощности Местные "власти" не дадут. Хотя с технической т.з., может и надо. 0
26 марта 2018, 13:32 Не всё ли равно что на столбе ставить, задача же простая, защита линии к дому и нельзя превышать её допустимый ток. Раз сказали что 25А, то надо его и ставить, на что там подводящее к столбу расчитано и тп, это уже никак не проблема потребителя, его задача выполнить изложеные ему требования для подключения, даже если они идиотские. Дальше можно делать уже по уму. 0
26 марта 2018, 21:58 IliaBkmzСтрою дом в СНТ. СНТ установило следующие технические требования: Автомат 25А ... СНТ - Садоводческое некоммерческое товарищество Строя Дом, человек - Возможно - предполагает использовать его Круглогодично. Не во всех СНТ имеется Газопровод, следовательно, либо - Печь, либо - Эл. Отопление. При втором варианте - Зимой - автомат 25А, может "не потянуть" Лично я, взял бы автомат 50А, и Аккуратно, заменил бы 50 на 25... Во многих СНТ, сеть 3-х Фазная. Можно договориться с председателем и подвести 3 Фазы... 0
26 марта 2018, 23:35 Ну заряженые автоматы, это уже другая тема. С нормальной сетью можно оформить и 15кВт 3фазы. При нормально сделаном доме отопление выйдет дешевле чем в квартире в городе. Даже если топить котёл сжиженым газом из баллонов или электричеством 0
27 марта 2018, 00:55 ПрохожийМестные "власти" не дадут. Само собой не дадут. Если не согласовать ТУ, Остается или пихать MCCB с явной временной селективностью или "не выпендриваться и слушать "валенки" (т.е. ставить С25). 0
27 марта 2018, 10:50 Думаю, что потенциальный пользователь после ознакомления со стоимостью, скажем, NSX100B Mic. 2.2, проникнется мыслью "А оно мне точно надо, селективностей этих всяких?", а после ознакомления со стоимостью того-же с Mic. 5.2A наступит просветление "Да я за эти деньги 20 раз зимой в трусах ко столбу сбегаю!!" 0
27 марта 2018, 12:09 Ну в реальных бытовых условиях селективность особо не нужна, скорее актуальна система разделения нагрузки и приоритетов. Проще говоря, при ограничении по входу, когда ты идёшь в душ, приоритет у водоснабжения и бойлера, другие мощные потребители не должны подключаться до окончания процесса. Как это реализовывать уже дело личное, можно автоматику городить или на педальном приводе. Объяснить бабам что включать одновременно чайник, утюг и стиралку с посудомойкой, нереально, им надо и они включат, чтобы не бегать к входному автомату, можно отключать группу потребителей даже вручную 0
27 марта 2018, 14:40 mikeПроще говоря, при ограничении по входу Здесь селективность вообще ни при чём, это банальная нехватка мощности. Иногда для решения этой задачи проще докупить пару-тройку дополнительных киловатт, если местные техреалии, и ценник на сверхплановые киловатты, это позволяют, - вместо плясок с ОМ-ами. Ну или скрасть их
|
- чем вы руководствуетесь (и вообще думаете), когда советуете в данном случае ставить выключатель с хар-кой D - ???
.