Пропал ноль, фаза осталась, не работают приборы.
electrorso (1.00) |
Помогите решить проблему с проводкой.
Ситуация следующая:
Частный трех этажный дом, в дом заведено две линии, одна старая и одна новая линия, от старой питается первый этаж, от новой весь остальной дом.
На старой линии в одной комнате пропал ноль, никак не могу найти где обрыв, спец приборов нет. Там старая алюминиевая проводка, менять пока что не вариант и ломать стены тоже пока что нет возможности.
Вопрос:
Можно взять ноль от новой линии а фазу оставить от старой?
Чем это грозит?
Как лучше решить этот вопрос?
|
|
Надо смотреть откуда приходят эти "одна новая и одна старая" линии. Если с одного трансформатора, то можно.
Что мешает по быстрому кинуть провод ноля в комнату после счётчика? Запитывая ноль с другой линии, можно получить весьма впечатляющий эффект.
А ещё и весьма ощутимый
"Чем это грозит?"
Пиндюлями от клиента, когда ноль отгорит от перегрузки.
А так дерзайте, опосля расскажите
... менять пока что не вариант и ломать стены тоже пока что нет возможности.
Вопрос:
Можно взять ноль от новой линии а фазу оставить от старой?
Ну если стены ломать нельзя?
А ноль Вы как туда заводить собираетесь? по воздуху?
ноль нашелся, пропал на линии за пределами дома