подключение узо
виталий30 (2.00) |
Буду тянуть 2 линии от щитка в ванну: 3х2,5 медный провод, 1- на стиралку 2000вт + вытяжной вентилятор, 2- на накопительный нагреватель 2100вт).
Предлагают мне поставить одно общее узо 40А 30мА и после него 2 автомата по 16А.
У меня 2 вопроса:
1) подойдут ли (УЗО) ВД1-63 2Р 40А 30мА AC 4.5кА ИЭК; Авт. выкл.ВА47-29 1Р 16А 4,5кА х-ка С ИЭК;???
2) или нужен автомат с характеристикой В или Д???
3) Как быть если входной автомат и щётчик на лестничной клетке, а щиток в квартире. К чему цеплять УЗО??? (на фото мой щиток)
Подскажите пожалуйста. спасибо!
|
|
1. Подойдёт УЗО ВД1-63 2Р 40А 30мА A 4.5кА ИЭК тип А а не АС
2. Автомат с характеристикой С.
3. Вызывайте электрика и не будет проблем как подключить.
Про электрика - соглашусь...
Я посоветую ДВА дифавтомата вместо ОДНО УЗО и двух автоматов.
Боюсь 2 дифавтомата ИЕК не влезут в щиток (справа на фото)
Что подключено к диф. автоматам С32 и С25 и автоматам С25 и С16?
1) 3х2,5 лишнее, можно обойтись 3х1,5.
2)Электрика обязательно.
3) Я бы тоже обошелся 2 дифавтоматами.
Нельзя!
честно говоря квартира на оформлении - не пускают пока, успел зайти на 10 минут сфоткал щиток. А так это 1-комнатная квартира, совмещённый с ванной санузел, электроплита . Поэтому сам не могу понять что подключено к диф. автоматам С32 и С25 и автоматам С25 и С16! Я вот хочу спросить:можно запитать своё УЗО 40А/30мА от входа левого дифавтомата 63А/100мА??? или как?
Можно, но желательно сначала понять схему электрощита а потом уже думать как лучше сделать.