Светильник с ЭПРА, глючит-с...

Эксперт клуба
bagdan
(2324.00)
Коллеги! Вопрос "на засыпку." :)

Имеется несколько светильников типа- ЛВО 13 4х18 772F, производства ПМЗ.
Уже в процессе послемонтажной проверки выявилась такая проблема у части светильников: они не включались. Но стоило подключить-отключить (т.е. повернуть вокруг продольной оси) крайнюю лампу и светильник загорался. Из 12-ти светильников такая проблема периодически у трёх, а постоянно у одного.
В светильниках применены ЭПРА FINTAR 418-01 и DR184B.
Как заставить светильники работать нормально?
0
30 марта 2012, 22:50

Надо проверить все соединения проводов в светильнике и Эпра, они часто вылетают из гнезд лампы.

0
31 марта 2012, 11:07

Была такая ситуация название светильников не помню дефектом являлся конденсатор

0
31 марта 2012, 22:41

Конденсатор последовательно с дросселем уже ушли в прошлое. У них была такая болячка. Просто выбрасывали эту пару и ставили прямой дроссель.
Сейчас ставят ЭПРА. И если такая болячка - выбрасывать это г-но (99,9% китайское) и ставить новое г-но (тоже китайское). Просто при производстве нарушение в выходном контроле (если он вообще есть). При наших реалиях - напряжение то160, то 250, ни один умный прибор не выдержит.

0
02 апреля 2012, 08:27

Михайлов Артем ЮрьевичНадо проверить все соединения проводов в светильнике и Эпра, они часто вылетают из гнезд лампы.

Монтаж проверил первым делом.
Несколько раз приходилось переделывать светильники со стартерами-конденсаторами-дроселями на ЭПРА и они работают без проблем уже 2-й год.

САМАРАБыла такая ситуация название светильников не помню дефектом являлся конденсатор

В схеме ЭПРА? ... на плате?

ГорынычКонденсатор последовательно с дросселем уже ушли в прошлое. У них была такая болячка. Просто выбрасывали эту пару и ставили прямой дроссель.
Сейчас ставят ЭПРА. И если такая болячка - выбрасывать это г-но (99,9% китайское) и ставить новое г-но (тоже китайское). Просто при производстве нарушение в выходном контроле (если он вообще есть). При наших реалиях - напряжение то160, то 250, ни один умный прибор не выдержит.


Тоже пришёл к такому выводу. Увы ;)
Поставлю бескорпусные ЭПРА (OEM), посмотрю.