Взаимное резервирование
 Эксперт клуба DIV73 (1296.00) |
На дачном участке дом запитан от новой ВЛИ и трансформатора (выделено 7квт,напряжение 220÷230),а хозпостройки и баня запитаны от старого транса и ВЛ(выделено 4квт,напряжение проседает в пики до 185). Питание однофазное. Бывают отключения обоих линий. Собственник желает оставить оба ввода и резервировать при необходимости друг друга, а при отсутствии напряжения на обоих вводах подключать генератор. Необходимо собрать простую, но надёжную схему взаиморезервирования . Может кто уже с такими задачками сталкивался?
|
|
Вариант от самому колхозить до см.АББ ATS021-022.
Схема простая.
Зависит от наличия денег.
Посмотрел...50т.р, думаю заказчику надо попроще . Накидал схему с 2мя реверс рубильниками ABB OT40F3С 40А. Схема простая,но вот генератор как подключить,чтоб защита от "дурака" была? И система ТТ более подходящая будет?
Задача и бюджет и какой гена не конкретизированы. Можно на педальном приводе делать, можно на логике.
При запуске гены обе входные линии надо отрубать, а после с задержкой подключать гену, иначе гену угробить можно, реализовать можно на та том же пакетнике трёхфазном, только его переделвать надо, чтобы в одном положении две группы были замкнуты а одна разомкнута. Это вариант с педальным приводом, дешевле врядли придумть можно
А они переделываются?
Видимо просто добавляются дополнительные 2гр контактов
Отключения не частые,поэтому заказчик согласен на педальный привод. Если более элегантно-бюджетных вариантов нет,то тема закрывается . Спасибо за подсказки.
См. фото в теме КУРИЛКА на стр.100. Может пригодится!
Вот! То что надо! И бюджетно! И надёжно!!