|
Контроль заряда аккумуляторов.
 Эксперт клуба hohlachov (7209.00) |
Есть ИБП DakerDk 10kВА и 20* 200А/ч аккумуляторов.
Нужна приблуда которая будет проверять уровень заряда и давать команду контакторам. на отключение.
при оставшемся заряде менее 50% и 25%.
|
|
По уму проц контролирующий ток и напряжение каждого аккума, с соответствующим контролем залитой и вылитой емкости. Дальше го можно настраивать как угодно.
Ну по простому реле напряжения настроеное на нужное величину. Графики разряда под нагрузкой можно найти в инете или снять на реальном устройстве. количество реле по вкусу.
Эта приблуда зовется Daker DK.
Как прикрутить контакторы к двум программируемым выходам сами догадаетесь?
Легранд не смог решить эту проблему и поставщик официал. Месяц их пинал, ноги стёр.
Буду на объекте посмотрю, что к чему.
Если не секрет, с кем конкретно общались?
Продакт-манегер по мелким ИБП если бы сама не ответила - отправила бы к Никите или к нам)))
Диомид Олейников
ответ был в результате
Архимоды и Тримоды умеют это делать.
Давайте считать что к Вам и отправила =)))
Выходы программируемые, я буду на выходных на объекте посмотрю поближе на ИБП, я его из упаковки даже не доставал пока. Свято верил, что кто как ни они то смогут разобраться.
Это сотрудник какой-то торговой компании? В представительстве такого сотрудника что-то не вспомнили))
Будем считать. На самом деле, не стесняйтесь спрашивать про леграндовские ИБП. Совсем мелкие знаю плохо, а по трехфазным авторизован на пуско-наладку и ввод в эксплуатацию под системную гарантию производителя по всем линейкам, включая HP.
Это представитель Легранда в Ростове как оказалось.
Я не нашёл программируемые выводы. В инструкции тоже ни чего нет.
Походу нужно искать стороннюю приблубу.
Причём она может не % считать а значения в А/ч.
2000 А/ч и 1000 А/ч.
Причём она может не % считать а значения в А/ч.
2000 А/ч и 1000 А/ч.
А тип аккумулятора, имеет значение ?
будут гелевые.
Значения не должны быть точными, достаточно приблизительных, но желательно иметь возможность перенастраивать пороги.
Не обратил внимание в вопросе на то, что модель 10кВА. Программируемые силовые выходы есть в более мелких моделях.
Можно было бы воткнуть плату сухих контактов 3 109 69, но она позволит снять сигнал о одном из уровней разряда((
Если колхозить - можно прикрутить реле-декодер Modbus, но это задачка не на 5 минут))
По поводу внешней приблуды:
- В процессе разряда АКБ анализаторы емкости типа популярных АКБ–ABC, работающие на анализе отклика аккумулятора на кратковременный тестовый сигнал специальной формы, практически бесполезны.
- Для управления потребителями может быть достаточно анализировать остаточное напряжение батарей. Однако, по мере старения батарей придется периодически рекалибровать;
- Полноценный он-лайн анализатор состояния батарей штука не самая бюджетная, особенно для АКБ емкостью свыше 120Ач.
Да. Не все анализаторы работают с AGM.
Тогда наколхозить проще.
Это даже не обязательно. Хочешь дольше жить с полным набором потребителей добавляй батарей =)))
Добавить не получится. Только менять. А это не дешево при таких емкостях.
На данный момент это не имеет принципиального значения, менять/добавлять купить ДГУ.
Клиент не хочет в данный момент покупать генератор и уже купил ИПБ, а аккумуляторами он сам занимается, так что понимает в какую попу залезает.
+ к этому он отказался на кухню проводить газ и если нет света даже разогреть еду не может и кофе сварить. Дом не дешёвый,
на 3 человек 600 кв.м. бассейн, хамам и т.д.
Повлиять на их решения у меня не получилось, вот и пытаюсь создать максимальный комфорт из того что имею.
Идея следующая
1 порог отключает розетки (естественно не все розетки вообще идут через ИБП) больше кофе не попить =)))
2 порог отключает свет (ходим в потёмках и думает, батарей доставить или ДГУ купить)
Остаётся только Котлы, холодильник, сигналка.
Если не получится реализовать 2 порога, можно в принципе и 1 делать, воткнуть плату сухих контактов 3 109 69.
Шахтерских фонариков запас сделайте для заказчика. Чтобы совсем в впотьмах не ходил...
Конечно всё зависит от конкретных условий, насколько часто и надолго ли отрубается сеть, но судя по написаному клиент забыл купить немножко ума и работа весьма неблагодарная. Вваливать деньги в брендовые упсы давно смысла нет, очень ограниченый функционал, как правило литий, да и агм это для них неподдерживаемая экзотика и им подавай только своё, которое может быть на порядок дороже простенького кислотного аккума, который набираешь из стандартных банок двухвольтовых нужной емкости.