|
Прошу помочь выбрать реле управления для Тена
0
31 мая 2017, 13:16 Собственно: 0
31 мая 2017, 18:33 Игорь Петрович, не пойму к чему такие сложности? Насколько я понимаю, устройство управления либо подает напряжение, либо замыкает и размыкает цепь - следовательно подойдет абсолютно любой электромагнитный пускатель с током на 16 ампер (и более). А дальше собирается схема по ситуации: если с устройства подается напряжение, то оно целиком и полностью идет на катушку, если же только замыкается контакт, то катушка подключается через устройство, как через выключатель. 0
01 июня 2017, 01:39 comerrВот такой аналог нашёл, но не знаю, подойдёт ли: Не подойдёт, и РМ-01 тоже не подойдёт, если верить паспортным техническим характеристикам релейного выхода теплоинформатора. Кроме того, РМ-01 не подойдёт по коммутируемому току для ТЭНа на 3 кВт. Нужно низковольтное промежуточное реле и источник питания для него, а это реле будет включать - выключать силовой контактор. Картинки взяты из паспортов на устройства. 0
01 июня 2017, 10:18 Либо низковольтное промежуточное реле с питанием от питания модуля управления и пускатель, либо твёрдотельное реле. Пускатель на ток не ниже 25А, а лучше больше, это уже из практики, контакты сгорают довольно быстро, поскольку частая коммутация. 0
01 июня 2017, 12:42 поддержка - оперативная, ответила: 0
01 июня 2017, 16:54 Уважаемые специалисты, подскажите реле, в которой встроен трансформатор и есть возможность управлять напряжением на 220 вольт и 3 кват. 0
01 июня 2017, 22:53 comerrУважаемые специалисты, подскажите реле, в которой встроен трансформатор и есть возможность управлять напряжением на 220 вольт и 3 кват. Спасибо. То что в стартпосте по ссылке как промежуточное и ему пускатель на тэн. Через одно место, но врядли по другому будет дешевле. Для себя я бы за эти деньги купил базу умного дома и нужные модули, эта конструкция сильно колхозом отдаёт, ценник космический возможности мизерные. 0
02 июня 2017, 00:05 comerrреле, в которой встроен трансформатор Таких реле не бывает, разве что какое-то спец. изделие. ![]() Трансформатор: https://www.chipdip.ru/product/tp112-16 Промежуточное реле: https://www.electro-mpo.ru/catalog/rele_puskateli_kontaktory/a32_rele_kontrolya_faz_napryazheniya_promezhutochn/a3261_rele_promezhutochnoe_285356_jzx_22f_d_ac24v_/ Контактор: https://www.electro-mpo.ru/catalog/rele_puskateli_kontaktory/a98_kontaktory_seriy_nc6_nc1_nc2_teplovye_rele_aks/a9823_kontaktor_nc1_1810_224835_230v_18a_1z_chint/ 0
02 июня 2017, 10:33 Белый_Кот comerrреле, в которой встроен трансформатор Таких реле не бывает, разве что какое-то спец. изделие. ![]() Трансформатор: https://www.chipdip.ru/product/tp112-16 Промежуточное реле: https://www.electro-mpo.ru/catalog/rele_puskateli_kontaktory/a32_rele_kontrolya_faz_napryazheniya_promezhutochn/a3261_rele_promezhutochnoe_285356_jzx_22f_d_ac24v_/ Контактор: https://www.electro-mpo.ru/catalog/rele_puskateli_kontaktory/a98_kontaktory_seriy_nc6_nc1_nc2_teplovye_rele_aks/a9823_kontaktor_nc1_1810_224835_230v_18a_1z_chint/ -------------------------- Огромное спасибо, буду побывать.
|