E-mail:
Пароль:
Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Подключение трех электроприборов в одну розетку

Подключение трех электроприборов в одну розетку

Натали
(1.00)
Добрый день, уважаемые специалисты!
Посоветуйте, пожалуйста, верное решение.
Ситуация следующая.
В ванной комнате есть двойная вертикальная розетка, которая используется для двух электроприборов. На постоянной основе в нее подключена стиральная машина (энергопотребление 1,0 кВтч) и иногда подключается бойлер (энергопотребление 1,5 кВтч).
Двойная розетка с заземлением, к каждому "гнезду" выведено по проводу 1,5 мм в сечении.
Есть вероятность, что где-то эти провода соединяются в один.
Тип кабеля под розеткой 3-х жильный, медь.
УЗО 40 ампер
Автомат верхний ряд — 16 ампер
Нижний ряд — 16 ампер

Хотели бы подключить в данную двойную розетку дополнительно электрический унитаз. Электропотребление унитаза: 1527 Вт. - пиковое, 100 Вт. - в режиме ожидания.
Толщина сечения провода унитаза 3х1,5 мм.

Для этого в нижнее гнездо двойной розетки мы планируем подключить удлинитель с двойной розеткой на конце.
Получится, что в верхнее гнездо будет подключен бойлер (время от времени), а в нижнее гнездо будет через удлинитель подключена стиральная машина и электрический унитаз.

Выдержит ли розетка нагрузку при такой эксплуатации? Не опасно ли это?На что обратить внимание?
Какими характеристиками должен обладать удлинитель (сечение и т.д.)?
Что бы вы рекомендовали?
Спасибо.
Эксперт клуба
mike (2020)
1
14 апреля 2017, 21:05

Для начала, розетки в ванной в принципе быть не должно.
Ну а на вопрос могу только сказать что при одновременом включении всего описаного должен сработать автомат по перегрузке, если не сработает то что-то сгорит, возможно не сразу. Или розетка или или проводка, тут как повезёт. Хотьрозетка и расчитана на 16А, но это предел и зависит от качества розетки, постоянная работа на предельных токах в сочетании с регулярными выдергиваниями вилки приводят к повышению сопротивления контактов и нагреву.

Эксперт клуба
AC DC (1578)
2
14 апреля 2017, 22:39

mikeДля начала, розетки в ванной в принципе быть не должно.

ПУЭ:

7.1.47. В ванных комнатах, душевых и санузлах должно использоваться только то электрооборудование, которое специально предназначено для установки в соответствующих зонах указанных помещений по ГОСТ Р 50571.11-96 "Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 701. Ванные и душевые помещения", при этом должны выполняться следующие требования:

- электрооборудование должно иметь степень защиты по воде не ниже чем:
в зоне 0 - IPx7;
в зоне 1 - IPx5;
в зоне 2 - IPx4 (IPx5 - в ваннах общего пользования);
в зоне 3 - IPx1 (IPx5 - в ваннах общего пользования);
- в зоне 0 могут использоваться электроприборы напряжением до 12 В,
предназначенные для применения в ванне, причем источник питания должен размещаться за пределами этой зоны:
- в зоне 1 могут устанавливаться только водонагреватели;
- в зоне 2 могут устанавливаться водонагреватели и светильники класса защиты 2;
- в зонах 0, 1 и 2 не допускается установка соединительных коробок, распредустройств и устройств управления.

7.1.48. ...В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.

Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины.


Эксперт клуба
AC DC (1578)
0
14 апреля 2017, 22:46

Натали...Двойная розетка с заземлением, к каждому "гнезду" выведено по проводу 1,5 мм в сечении.

!!! Есть вероятность, что где-то эти провода соединяются в один.

Тип кабеля под розеткой 3-х жильный, медь.
УЗО 40 ампер
Автомат верхний ряд — 16 ампер
Нижний ряд — 16 ампер...

Отключайте по очереди автоматы и смотрите,
обесточится одна розетка или обе

1.5 мм2 - не более 3 кВт

Эксперт клуба
Василич1980 (627)
0
14 апреля 2017, 22:58

Присоединяюсь. Если розетки отключаются по одной, то можно и разделить, а лучше объединить две линии в одну, сделать распределительную коробку и раскидать на стиральную машинку, бойлер и унитаз. Все таки 3 мм², это лучше чем два по 1,5 мм², когда не знаешь, на какую линию что подключить. Если же линия одна, значит однозначно тянуть еще одну для унитаза отдельную. Ну и сомнения меня берут по стиральной машинке (стандартная мощность около 2 кВт) и бойлеру (тоже 2 кВт). Так что, если посчитать, то выйдет на 5,5 кВт. 3 мм² для такой нагрузки вполне хватит. 1,5 мм² точно где-то что-то сгорит. 2,5 мм² я бы задумался, прежде чем включать на такую нагрузку.

Эксперт клуба
mike (2020)
1
15 апреля 2017, 10:07

Глядя на фотку, понятно что ПУЭ и то что на фотке, находятся в разных вселенных.

С сечением встречал не раз в новостройке линии для электроплит 2,5 квадрата, причем работающие. Я не понимаю как это можно сдать, кроме как за рубль чудеса творящий, но такое бывает. Сколько оно проработает не знаю, но случаи не единичные и жильцы не в курсе что это опасно и должно быть другое сечение проводов.

Эксперт клуба
Serg1981 (1279)
0
15 апреля 2017, 13:42

mikeС сечением встречал не раз в новостройке линии для электроплит 2,5 квадрата, причем работающие.


При этом
mikeслучаи не единичные и жильцы не в курсе что это опасно


еще дополнительно хотят подключить парочку новых розеток к этой линии :twisted:

Эксперт клуба
Василич1980 (627)
0
15 апреля 2017, 16:48

mikeС сечением встречал не раз в новостройке линии для электроплит 2,5 квадрата


Это кабели по ТУ, мать их... Не знаю, как их пропускают и выдерживают ли они заявленные характеристики, но стараюсь такие не брать.

Эксперт клуба
Serg1981 (1279)
0
15 апреля 2017, 18:41

Василич1980Не знаю, как их пропускают


очень просто, поскольку существует
mikeрубль чудеса творящий

да и застройщику главное сдать объект, а потом хоть трава не расти

Электрик
Niron_7tz (1)
0
16 апреля 2017, 07:15

Делайте удлинитель из такого кабеля http://1mkk.ru/product/a путём просто скрутки и всё должно быть нормально. Я думаю что должно выдержать.

0
16 апреля 2017, 14:02

Скажите, пожалуйста, то есть унитаз дополнительно подключить можно,только включать одновременно все три прибора нельзя?
А насколько допустимы следующие варианты:
1) в одну розетку подключен унитаз, не используется, в режиме ожидания (тратит 100 Вт), в другую подключена машинка - и она стирает (тратит 1000 Вт),
2) в одну розетку подключен унитаз, используется (тратит 1500 Вт), в другую подключена машинка - и она стирает (тратит 1000 Вт)?
3) в одну розетку подключен унитаз, не используется, в режиме ожидания (тратит 100 Вт), в другую подключен бойлер (тратит 1500-2000 Вт)?
4) в одну розетку подключен унитаз, используется (тратит 1500 Вт), в другую подключен бойлер (тратит 1500-2000 Вт)?

Спасибо большое за ответы!

Эксперт клуба
mike (2020)
0
16 апреля 2017, 17:05

При подводящей линии с ограничением тока, существует такая тема как разделение нагрузки, возможны варианты с приоритетом. Скажем так: при работающем нагревателе бойлере будут отключены другие потребители, как только бойлер отключится, будет подано питание на стиралку и унитаз

0
16 апреля 2017, 17:27

mikeПри подводящей линии с ограничением тока, существует такая тема как разделение нагрузки, возможны варианты с приоритетом. Скажем так: при работающем нагревателе бойлере будут отключены другие потребители, как только бойлер отключится, будет подано питание на стиралку и унитаз


Скажите, пожалуйста,правильно ли я понимаю, что подводящая линия с ограничением тока - это кабель, который протянут к розетке, с автоматом 16А?
А возможно ли использовать унитаз вместе с одним из двух приборов: машинкой или бойлером как в примерах, которые я описала выше?
То есть унитаз у нас в любом случае в приоритете (чаще всего он будет находиться в ждущем режиме 100 Вт, при использовании 1500 Вт). Отключать его не хотим,чтобы не сбились настройки.

Эксперт клуба
desperado3 (1265)
0
16 апреля 2017, 18:00

Добрый день! Натали, если "Автомат верхний ряд — 16 ампер
Нижний ряд — 16 ампер", то

Натали
Есть вероятность, что где-то эти провода соединяются в один.
является исключением.

Т.е. из электрического щита идут две линии по 1,5кв.мм на каждую розетку.
Потом, на кабелях есть бирки? Откуда уверенность, что именно 1,5мм кв., а не скажем 2,5 только кабелем, выполненным по ТУ? А это уже может быть 2,0 кв. мм.

Моё мнение, можно смело подключать бойлер/туалет в одну розетку, в другую стиралку. И наоборот.
Фен, который в туалете, будет включаться максимум на 1 мин, все остальное в нем фактически ничего не потребляет. Даже если будет в этот момент работать бойлер и фен в туалете, то суммарно получится около 3кВт, а это около 14А (кабель и автомат легко это выдержут). Плюс у бойлера всегда можно выставить не максимальную температуру нагрева, а чуть меньше, соответственно и ток потребления будет меньше.

А в целом согласен с коллегами, что розеток в ванной быть не должно, а если уж и поставили, то как минимум использовать со степенью защиты не меньше IP 44 (с крышками)

И удлинитель лучше сделать самостоятельно проводом ПВС 3х1,5 (ГОСТ) и двойным блоком розеток на 16А (желательно хорошего производителя)

Эксперт клуба
join (418)
0
16 апреля 2017, 18:55

Нижний ряд..Верхний ряд..Есть вероятность.. Вы для начала определитесь с проводкой, а потом с вопросами. Не трудно, отключить автомат и посмотреть, что обесточилось.

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить