E-mail:
Пароль:

Автомат на инвертор

Электрик
VV88
(5.00)
Добрый день коллеги! Прошу Вашей помощи в подборе автомата для сварочного инвертора, данные по нему следующие:
Iном=15 А, Iсвар=5-160 А; Uх/хода=65В; Uном=198-220В.
Какой характеристикой и номинальным током должен обладать данный автомат? А так же интересует можно ли рассчитать на сколько просядет напряжение при работе инвертора? Заранее всем Вам спасибо за помощь!
1
28 марта 2017, 16:52

Выключатель Автоматический 25 Ампер 1полюсной характеристка C.(питающая сеть кабелем не ниже 2,5мм2 по меди)
Насчёт просадки напряжения-смотря какого сечения кабеля питающая сеть , длина, материал (алюминий, медь)

Эксперт клуба
Василич1980 (627)
1
29 марта 2017, 02:42

Номинальный ток инвертора 15 ампер (с чего бы тогда автомат на 25 ампер?), следовательно, автомат не более 16 ампер, с характеристикой С. Такой автомат будет работать с током 18 ампер два часа при t° 25 градусов, а характеристика С дает 5-10 In, то есть, 75-150 ампер. Инвертор вряд ли выдаст такие значения в нормальном режиме, так что я бы и вовсе на "В" остановился - 3-5 In или 45-75 ампер.
По просадке наверное имеется ввиду питающая сеть. Рассчитать вряд ли, а вот получить экспериментально можно довольно быстро. 15 ампер это 3,3-3,6 кВт. Подключаете нагрузку в этих пределах и замеряете напряжение на вводном автомате.

Эксперт клуба
From Russia (2967)
0
29 марта 2017, 20:44

То же за С16.

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
30 марта 2017, 20:13

Я за 20А) ни себе не вам) Если по сути, по опыту при сварке в 160А это четверка электрод, 16А автомат вышибет

Эксперт клуба
From Russia (2967)
0
30 марта 2017, 21:20

Будет вышибать С16 - тогда С20...

Эксперт клуба
Василич1980 (627)
0
31 марта 2017, 00:18

ЭСАЯ за 20А) ни себе не вам) Если по сути, по опыту при сварке в 160А это четверка электрод, 16А автомат вышибет


Я не против. Но при номинальном токе инвертора 15 ампер должен сгорать инвертор, а не вышибать 16А :) Ну или если вышибает по КЗ, то поставить автомат характеристики D, а если вышибает по нагреву, то наверное и хорошо, что вышибает. Дешевле купить инвертор мощнее, чем несколько раз ремонтировать маломощный. Собственно, я бы себе сделал так. А люди, пусть как хотят, так и делают :)

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
31 марта 2017, 00:27

Василич1980Я не против. Но при номинальном токе инвертора 15 ампер должен сгорать инвертор, а не вышибать 16А Ну или если вышибает по КЗ,


Хрен знает сгорит или нет...но 16А автомат точно расстроится из-за издевательств над ним) По поводу просадки напряжения сложно дать сходу ответ. Это зависит от самой проводки по помещению от узла учета, а точнее от ее длины до сварочника, сечения ну и состояния

Эксперт клуба
Прохожий (1421)
0
31 марта 2017, 11:06

Варил электродами 2,5 -3, при этом на линии у меня был предохранитель 10А, который нормально всё это дело держал.
Гикнулся только тогда, когда я из интереса попробовал порезать всякое-разное угольным электродом, выкрутив ток на максимум.

Эксперт клуба
Тэсла___ТТ (2213)
0
01 апреля 2017, 10:15

Тут вчера зашел в ЛЕРУА....распродажа сварочников (Фирам не известная)...за то цена 2850 руб.....Заявленный ток 180 А. Маленький удобный.....с ремнем на плечо.
Халява.
Спешите. Их там пока много, но народ хватает.
В общем готовимся к сезону дачных халтур. :D

Эксперт клуба
Serg1981 (1279)
0
02 апреля 2017, 14:20

Тэсла___ТТТут вчера зашел в ЛЕРУА....распродажа сварочников (Фирам не известная)...за то цена 2850 руб.....Заявленный ток 180 А. Маленький удобный.....с ремнем на плечо.
Халява.
Спешите. Их там пока много, но народ хватает.
В общем готовимся к сезону дачных халтур. :D


Леруа известная помойка. У меня знакомый там болгарку Makita на 230 взял за 4500.

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить