E-mail:
Пароль:

Нужна помощь!

Garik86
(0.00)
В ванной комнате установил вытяжной вентилятор, и решил запитать его с одноклавишного выключателя, который идет на вкл./откл. света,чтобы при включении света включался и вытяжной вентилятор. Но при подключении кабеля вытяжного выключателя к выключателю, начинает моргать светодиодное освещение ванной и вытяжной вентилятор не вращается. Что делать в таком случае,как быть???
0
18 марта 2017, 01:52

Здравствуйте! Вы скорее всего подключаете кабель от вытяжки непосредственно прям на выключатель, (то есть делаете последовательное подключение вытяжки с лампами) что неправильно-на выключателе есть фаза но нет ноля либо если разводка сделана не по 3правилам то наоборот. Вам нужно найти распред/коробку ту в которую уходит кабель от выключателя, в этой коробке есть жила кабеля (фаза) каторая идёт на выкл и жила кабеля которая возвращяется с выкл на освещение (так же фаза) -в этой коробке соедените жилу которая возвращается с выключателя (фаза) с фазой вентилятора а ноль на прямую на вентилятор.

Эксперт клуба
Мастер-Электрик (2218)
0
18 марта 2017, 19:55

Проще подключить (параллельно) к питанию прибора освещения

Эксперт клуба
From Russia (2967)
0
18 марта 2017, 19:57

Согласен. Проще и правильней, в данном случаи, присоединиться к светильнику в ванной.

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить