Доброго времени суток. Будьте добры, подскажите в таком ВРУ трансы тока обязательно устанавливать? Если поставлю счетчик НЕВА 303 1SO 5-100A , у него мах. ток 100 А. ТУ во вложении. Заранее благодарен...
В вашем случае (заявленная мощность 50кВА) установка ТТ не обязательна, т.к. ток потребления не должен быть больше 80А.
Установка выбранного вам счетчика классом точности 1,0 полностью отвечает требованиям, предъявляемым вашей сетевой организацией к организации учета ЭЭ.
У Вас во вложении какая-то абракадабра
���E7���å4�1��i}(4PE- ����(����ZJ(����(�b�(��(��Gj1F(�����PGQ@��0 Q@Q@(�� 6�zP(���h��(�QE��(��(��(��(�EPR�E%-PKE��������b���(�EJLRS�����PKIF(��(:Rb��;PR�ZJ(����(�E���ZJB(�����N�PI�Z(��(���1KE ���JZ)(���ZNԴPQ@�� (�QE-%Q@(��K@ ފ(����){Q@%:��QF(4QEb�(�@�Q@ KE��QK@ E-%{QK@ GJ(��1E����QA�� (�� (�QGjZLQE�EPF(�� (PQKEQE�Q@Q@裵QE�(��(��h�� (�� 1ERR�� (��)h����(��JZ=(���v����Q@ ��P����i����-f�Z)( )i;��qKI@���E�E�