E-mail:
Пароль:
Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Осторожно, реконструкция электроснабжения!

Осторожно, реконструкция электроснабжения!

Эксперт клуба
sudakovsky
(7753.00)
Электрохозяйство жилого фонда ветшает, и во многих домах Москвы проводится замена ВРУ, оборудования этажных щитов, замена проводов стояков с переходом на пятипроводную схему.

Во многих соседних темах обсуждается вопрос подключения PE, который откладывают до прокладки отдельного провода. Вчера осмотрел этажный щит по адресу Москва, ул. Бутырская д. 6. Второй этаж, ниже - банк.

Произведена успешная реконструкция с переходом на пятипроводную схему. Но, видимо, с банком договориться о проведении работ не получилось. Поэтому вот такая картина (смотрите фотографии).

Руки и головы оторвать. Как бы инициировать?
Эксперт клуба
From Russia (2967)
0
02 февраля 2017, 15:19

Инспектора энергонадзора пригласить. Это 1 путь.
Второй путь - старшему по дому показать. И объяснить.
Да и другие пути есть...

Эксперт клуба
AC DC (1578)
0
02 февраля 2017, 23:46

sudakovsky...Произведена успешная реконструкция с переходом на пятипроводную схему.
Но, видимо, с банком договориться о проведении работ не получилось. Поэтому вот такая картина (смотрите фотографии).

Руки и головы оторвать. Как бы инициировать?

1. Согласно ЖК РФ, Шахта для Эл. Провода, является - Общедомовым Имуществом
и не принадлежит Банку.
Банк не имеет права препятствовать Эксплуатации и Обслуживанию Инженерных Сетей дома.
Мосжилинспекция Вам в помощь.
2. Не поможет Мосжилинспекция,
нужно предъявлять досудебную претензию банку, и при отсутствии соглашения, в суд.
Сервитут, накладывают даже на Частную Собственность.
.
Все выше указанные действия, должны предпринимать ТСЖ Дома либо Управляющая Компания.

Электрик-наставник
Elektron_8 (219)
0
03 февраля 2017, 00:48

AC DC
1. Согласно ЖК РФ, Шахта для Эл. Провода, является - Общедомовым Имуществом
и не принадлежит Банку.
Банк не имеет права препятствовать Эксплуатации и Обслуживанию Инженерных Сетей дома.
Мосжилинспекция Вам в помощь.
2. Не поможет Мосжилинспекция,
нужно предъявлять досудебную претензию банку, и при отсутствии соглашения, в суд.

Все выше указанные действия, должны предпринимать ТСЖ Дома либо Управляющая Компания.

Нет, это зона ответственности энергопоставщика и его подельника- управляющей компании, на балансе которой числится
данное здание.
В любом случае, если банк имеет один стояк с подъездом, то это зона коллективной ответственности, как минимум.
Ростехнадзор в помощь.
А вообще надо на документ взглянуть, в котором предписано, что в доме должна быть произведена модернизация.
На основании этой бумаги можно действовать. А так......
:(

Эксперт клуба
sudakovsky (7753)
1
04 февраля 2017, 11:05

Одна проблема, - я никто и зовут никак. "Проходил мимо", заглянул в щит, ужаснулся, и ушёл из этого дома навсегда.
А не хочется пройти мимо такой реконструкции :evil:

Возможно, для отвода глаз, из ВРУ тоже 5 проводов выходят, тогда и вовсе беда. Но даже если ВРУ не трогали, а только стояки поменяли (как видим - частично), то и это фикция. :cry:

Электрик-наставник
Elektron_8 (219)
0
04 февраля 2017, 14:18

sudakovskyОдна проблема, - я никто и зовут никак. "Проходил мимо

Такова реальность!
Вы как специалист не можете пройти просто мимо такого безобразия, а управляющей компании, где в основном жульё, плевать.
Им отчёт нужно. Вот мы ремонт типа сделали, ну и что, что фундамент треснул и штукатурка на головы сыпется,
"мы же покрасили". Отремонтировали!
А без бумажки и конкретного распоряжения начальника " эй...начальник!!! "
Никак.

Эксперт клуба
Serg1981 (1279)
0
04 февраля 2017, 15:28



Elektron_8
sudakovskyОдна проблема, - я никто и зовут никак. "Проходил мимо

Такова реальность!
Вы как специалист не можете пройти просто мимо такого безобразия, а управляющей компании, где в основном жульё, плевать.
Им отчёт нужно. Вот мы ремонт типа сделали, ну и что, что фундамент треснул и штукатурка на головы сыпется,
"мы же покрасили". Отремонтировали!


Мы живем в России, где всё можно купить, были бы деньги. Поэтому тяжело что-то сделать в подобных случаях, а именно
Из_РоссииИнспектора энергонадзора пригласить. Это 1 путь.
Второй путь - старшему по дому показать. И объяснить.


не возымеет накакого успеха. Да и

AC DCНе поможет Мосжилинспекция,

поскольку, кому надо и сколько надо уже заплачено и работа принята.
И это большая печалька.
:evil:
Поэтому, как сказал Сергей эдуардович,
sudakovsky я никто и зовут никак.

Все это просто:"Глас вопиющего в пустыне"

Эксперт клуба
From Russia (2967)
0
04 февраля 2017, 19:23

Если старший по дому сам живет в доме, а не числится, то в его интересах навести порядок.

Эксперт клуба
sudakovsky (7753)
0
04 февраля 2017, 19:47

Из_РоссииЕсли старший по дому сам живет в доме, а не числится, то в его интересах навести порядок.


И в чем же его интерес? Всё же работает...

Эксперт клуба
Serg1981 (1279)
0
04 февраля 2017, 22:09

Из_РоссииЕсли старший по дому сам живет в доме, а не числится, то в его интересах навести порядок.


Если старший по дому бабушка божий одуванчик, которая ничего не понимает, то вряд ли получится навести порядок.
Спросите:"Почему?"
Потому что:
sudakovsky Всё же работает


Эксперт клуба
From Russia (2967)
0
05 февраля 2017, 12:56

Serg1981
Если старший по дому бабушка божий одуванчик, которая ничего не понимает, то вряд ли получится навести порядок.


Старший по дому, в нормальном доме, как правило, грамотный человек. Умеющий считать свои деньги, в первую очередь. Собственникам квартир божий одуванчик какую пользу принесет?
Пример старшего по дому - бывший министр обороны РФ Сердюков.

Эксперт клуба
Serg1981 (1279)
0
05 февраля 2017, 13:53

Из_РоссииСтарший по дому, в нормальном доме, как правило, грамотный человек.


Согласен с Вами полностью, но проблема в том, что не в каждом доме живет
Из_Россиибывший министр обороны РФ


зато в каждом доме живет
Serg1981 бабушка божий одуванчик


Эксперт клуба
mike (2020)
0
05 февраля 2017, 13:57

Сейчас в тсж председатель в основном номинально числится, всё передано управляющей компании. Редкий председатель в теме, знает как должно быть и пасёт и трахает ук, чтобы делали как положено. Сейчас не нанять людей, которые могут сделать хорошо из тех же пенсионеров совковой закалки живущих в доме. Зажимают всё и все работы должны делать люди с бумажками, только нет такой классификации "не раздолбай". Что такое ук и как они делают не для кого не секрет.

Эксперт клуба
Serg1981 (1279)
0
05 февраля 2017, 14:03

mikeЧто такое ук и как они делают


Точнее будет - НЕ ДЕЛАЮТ!

Эксперт клуба
AC DC (1578)
0
05 февраля 2017, 22:49

mikeСейчас в тсж председатель в основном номинально числится,
всё передано управляющей компании.

ТСЖ, как правило, создаётся для того,
чтобы отказаться от услуг управляющей компании.
Иначе зачем платить деньги Дебилу председателю и бухгалтеру.

Все работы по обслуживанию дома исполняются
либо штатными рабочими (сантенхник/электрик)
либо по договору на обслуживание дома
либо по договору строительного подряда, по необходимости.

Эксперт клуба
mike (2020)
0
06 февраля 2017, 12:26

AC DC
ТСЖ, как правило, создаётся для того,
чтобы отказаться от услуг управляющей компании.
Иначе зачем платить деньги Дебилу председателю и бухгалтеру.



Не всегда, иногда тсж создаётся госструктурами чтобы спихнуть с баланса дом и назначить интересную им контору для обслуживания, в которой они в доле. Председатель в этом варианте должность по сути фиктивная.

Эксперт клуба
AC DC (1578)
0
06 февраля 2017, 17:07

mikeНе всегда, иногда тсж создаётся госструктурами
чтобы спихнуть с баланса дом и назначить интересную им контору для обслуживания, в которой они в доле.
Председатель в этом варианте должность по сути фиктивная.

))) Это что - новшества в Жилищный кодекс ???!!!

ТСЖ – это объединение собственников жилых помещений, которые совместно хотят управлять своим домом.
ТСЖ позволяет самим жильцам контролировать, каким образом и куда именно тратятся их деньги.
Управляющие органы ТСЖ – не назначаются свыше, они избираются самими собственниками жилья.
Управляющие органы ТСЖ это – Председатель, Правление и ревизионная комиссия

Все Значимые Решения - Принимаются Общим Собранием
Кворумом - Обязателен

Только сами собственники на общем собрании могут решить,
сколько они будут платить за содержание жилья и как эти деньги будут тратиться.
Товарищество является некоммерческой организацией,
и имеет свой банковский счет (а то и не один).
На эти счета жильцы перечисляют деньги, с которых ТСЖ оплачивает коммунальные услуги.

Матчасть:
ЖИЛИЩНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Раздел VI. Товарищество собственников жилья
Статья 135 – Статья 152

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
06 февраля 2017, 20:07

AC DCСЖ – не назначаются свыше, они избираются самими собственниками жилья.


В теории - да. На практике - при желании, если чутка копнуть, едва ли не половину ТСЖ можно распустить (а договора с УК опротестовать) с возбуждением уголовки минимум по 292ч2, а то и по 159. Механизм сбора подписей с доверчивых граждан прост и незатейлив как медный пятак((
Исключение - новостройки. Но там ТСЖ формируются, как правило, уже на волне сформировавшегося желания граждан снести наф посаженную застройщиком УК, основными задачами которой является отжать с покупантов лавэ в два прохода и за счет жильцов устранить недоделки, замотав по максимуму претензии к застройщику в течении гарантийного срока.

Эксперт клуба
mike (2020)
0
06 февраля 2017, 21:47

Ну знатокам законов вопрос на засыпку.: Как собрать общее собрание с наличием кворума? Если учесть что для этого надо помещение и собрать людей, которым сейчас эти собрания глубоко пох, поскольку есть более интересные занятия. Дом естественно не мелкий, квартир на 300. Мне будет очень интересно как это можно сделать. :)

Эксперт клуба
AC DC (1578)
0
06 февраля 2017, 23:16

mike Как собрать общее собрание с наличием кворума?
Если учесть что для этого надо помещение и собрать людей,
которым сейчас эти собрания глубоко пох, поскольку есть более интересные занятия.
Мне будет очень интересно как это можно сделать. :)

Да очень просто )
Для чего нужен Кворум - для Голосования.
Голосуют - Бюллетенями.
Обойти тех кто не пришёл и пусть они заполнят Бюллетень.
Собрать необходимое, для принятия решения, количество заполненных Бюллетеней
и подсчитать Результат Голосования - за поставленный вопрос
и занести результаты голосования в Протокол.

Эксперт клуба
AC DC (1578)
0
06 февраля 2017, 23:30

LightWayИсключение - новостройки.
Но там ТСЖ формируются, как правило, уже на волне сформировавшегося желания граждан снести наф посаженную застройщиком УК,
основными задачами которой является отжать с покупантов лавэ в два прохода и за счет жильцов устранить недоделки, замотав по максимуму претензии к застройщику в течении гарантийного срока.

1. Новостройка сдана.
И никем не обслуживается,
поскольку Застройщик Не Является Собственником
и не имеет права заключать какие либо договоры на что либо.
2. Собственники зарегистрировав своё право в ЕГРП,
Заключают самостоятельные договора на поставку Ресурсов (Газ, Вода, Эл.)
3. Собственники собирают Собрание и Выбирают Форму Управления Домом,
ТСЖ или Управляющая Компания.

Гарантийный Срок - 5 лет.

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить