Приветствую коллеги,

Согласно ГОСТ 2.710-81 всем элементам на электрической схеме должно присваиваться буквенное обозначение с указанием порядкового номера. Но этот ГОСТ не содержит схем и обозначений УЗО и дифференциальных автоматов.

Иногда на схемах встречаю Q для УЗО и QF для АВДТ. Q - выключатель или рубильник, F - защитный.

Чаще применяется другой вариант - QD для УЗО и QFD для дифференциального автомата. D означает дифференцирующий. В некоторых схемах буква D стоит после порядкового номера, например, QF1D.

Какие будут мнения?
1
27 января 2017, 15:05


sudakovsky D означает дифференцирующий


Но не означает дифференциальный.

УЗО обозначаем просто как Q. Дифф просто QF.

Графическое обозначение коммутационных устройств на схемах позволяет с точностью их идентифицировать, смысла выдумывать что-то еще нет.

0
27 января 2017, 15:09

Добрый день, Сергей,
считаю, что обозначение "QD" и "QFD" для для УЗО и АВДТ некорректно, должно быть, в любом случае, "QF", т. е. "Выключатель автоматический", что полностью соответствует ГОСТ 2.710-81.
Буква (любая) может быть в составе цифрового порядкового номера элемента, при этом она никак не отображает функциональное назначение элемента.

0
27 января 2017, 15:34

Данный вопрос мучит меня долгие годы - как же правильнее, и вместе с тем лучше? ))
"Обзывал" и так, и этак (обоими способами из вышеописанных).
Склоняюсь, всё-таки, к способу (и правоте) Юрия Михайловича.

0
27 января 2017, 15:38

Белый_Котсчитаю, что обозначение "QD" и "QFD" для для УЗО и АВДТ некорректно, должно быть, в любом случае, "QF", т. е. "Выключатель автоматический", что полностью соответствует ГОСТ 2.710-81.

F в обозначении УЗО ставить некорректно, так как у него нет защитной функции (как я понимаю F = Fuse).

0
27 января 2017, 19:02

sudakovskyF в обозначении УЗО ставить некорректно, так как у него нет защитной функции

Не соглашусь, потому, что УЗО - имеет защитную функцию, а именно: - обеспечивает защиту от токов утечки, причем УЗО - это есть выключатель, срабатывающий автоматически.
Согласно ГОСТ, буква "Q" - общее обозначение любого выключателя в силовой цепи, а "QF" - обозначение конкретно автоматического выключателя, т. е. мы можем обозначить УЗО буквой "Q", и ошибки в этом не будет.
Что касается буквы "F", то если это плавкая вставка (Fuse), то эта буква должна быть первой в обозначении, ну и далее конкретно: "FU".
Существует обозначение "BF" - это телефонный капсюль, или "PF" - частотомер.

0
28 января 2017, 11:57

Белый_Кот Не соглашусь, потому, что УЗО - имеет защитную функцию, а именно: - обеспечивает защиту от токов утечки, причем УЗО - это есть выключатель, срабатывающий автоматически.


Вернемся к первоисточнику:

ГОСТ 2.710-81 2. Примеры двухбуквенных кодов, таблица 2:

Первая буква Q - Выключатели и разъединители в силовых цепях (энергоснабжение, питание оборудования и т.д.)

Примеры видов элементов:
Выключатель автоматический QF
Короткозамыкатель QK
Разъединитель QS
-------------------------

Понятно, что таблица содержит только примеры, но не ограничивает нас, поэтому существуют и другие варианты:

Выключатель нагрузки QW
Выключатель секционный QB
Выключатель шиносоединительный QA
Отделитель QR
Короткозамыкатель QN
Разъединитель, Рубильник QS
Разъединитель заземляющий QSG
-------------------------------

Согласно ГОСТ 9098-78 (Выключатели автоматические низковольтные. Общие технические условия) УЗО не является автоматическим выключателем, так как по видам расцепителей АВ бывают только:
- с максимальным расцепителем тока (электромагнитным и/или тепловым);
- с независимым расцепителем;
- с минимальным или нулевым расцепителем напряжения.
--------------------------

АВДТ не входят в этот ГОСТ, но для них есть отдельный ГОСТ Р 51327.1-2010 (МЭК 61009-1-2006) "Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения со встроенной защитой от сверхтоков. Часть 1. Общие требования и методы испытаний"
--------------------------

Определение УЗО и АВДТ я нашёл в ГОСТ ГОСТ Р 53312—2009:

УЗО - устройство защитного отключения, управляемое дифференциальным током; УЗО-Д: Механический коммутационный аппарат или совокупность элементов, которые при достижении (превышении) дифференциальным током заданного значения при определенных условиях эксплуатации должны вызвать размыкание контактов.

АВДТ - автоматический выключатель, управляемый дифференциальным током: Механический коммутационный аппарат, предназначенный для включения, проведения и отключения токов при нормальных условиях работы, а также разъединения контактов в случае, когда значение дифференциального тока достигает заданной величины в определенных условиях.
--------------------

Т.е. можно сделать вывод, что УЗО не является АВ, поэтому не соответствует коду QF Выключатель автоматический по ГОСТ 2.710-81 2.

0
28 января 2017, 15:25

Много букофф получается, ну да ладно, напишу.
ГОСТ 53312—2009 в настоящее время не действует.
Название действующего в настоящее время ГОСТ Р 51326.1-99 (МЭК 61008-1-96), уже содержит определение: "Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения без встроенной защиты от сверхтоков."
Читаем определения:
3.3.1 автоматический выключатель, управляемый дифференциальным током: Механический коммутационный аппарат, предназначенный для включения, проведения и отключения токов при нормальных условиях работы, а также разъединения контактов в случае, когда значение дифференциального тока достигает заданной величины в определенных условиях.

3.3.2 автоматический выключатель, управляемый дифференциальным током, без встроенной защиты от сверхтоков (ВДТ): Управляемый дифференциальным током выключатель, не предназначенный для выполнения функций защиты от сверхтоков.

3.3.3 автоматический выключатель, управляемый дифференциальным током, со встроенной защитой от сверхтоков (АВДТ): Управляемый дифференциальным током автоматический выключатель, предназначенный для выполнения функций защиты от сверхтоков.

Существует ещё один, действующий, ГОСТ IEC 61009-1-2014: "Выключатели автоматические, срабатывающие от остаточного тока, со встроенной защитой от тока перегрузки, бытовые и аналогичного назначения."
Данный ГОСТ содержит аналогичные определения:
3.3.5 автоматический выключатель, управляемый дифференциальным током (residual current operated circuit-breaker): Контактный коммутационный аппарат, предназначенный для включения, проведения и отключения токов при нормальных условиях эксплуатации, а также размыкания контактов в том случае, когда значение дифференциального тока достигает заданной величины в определенных условиях.

3.3.6 автоматический выключатель, управляемый дифференциальным током, без встроенной защиты от сверхтоков; ВДТ [residual current operated circuit-breaker without integral overcurrent protection (RCCB)]: Управляемый дифференциальным током автоматический выключатель, не предназначенный для выполнения функций защиты от токов перегрузки и/или токов короткого замыкания.

3.3.7 автоматический выключатель, управляемый дифференциальным током, со встроенной защитой от сверхтока; АВДТ [residual current operated circuit-breaker with integral overcurrent protection (RCBO)]: Управляемый дифференциальным током автоматический выключатель, предназначенный для выполнения функций защиты от токов перегрузки и/или токов короткого замыкания.

Исходя из этого, можно считать, что обозначение "QF" для ВДТ и АВДТ соответствует ГОСТ 2.710-81.

"УЗО-Д", в соответствии с ГОСТ 31603-2012 (IEC 61540:1997), это: (цитата) "Устройства защитного отключения переносные бытового и аналогичного назначения, управляемые дифференциальным током ..." (конец цитаты). Данное устройство, в соответствии с тем же ГОСТ, может быть выполнено в виде совокупности различных элементов. В этом случае, обозначение на схеме буквами "QF" или "Q" будет некорректным.

0
28 января 2017, 16:07

Белый_Кот ГОСТ 31603-2012 (IEC 61540:1997), это: (цитата) "Устройства защитного отключения переносные бытового и аналогичного назначения


ГОСТ 31603-2012 действует только на переносные устройства.

0
28 января 2017, 16:45

sudakovskyГОСТ 31603-2012 действует только на переносные устройства.

Правильно, а разве я не так написал?
Переносное УЗО обычно не отображается на однолинейной схеме. А на полной принципиальной электрической схеме я бы обозначил подобное устройство буквой "А", и, соответственно, с расшифровкой в перечне элементов.