Расстояние от потолка распаечных коробок в квартире
Опытный электрик uspapil (13.00) |
Купили квартиру, а там распаечные коробки стоят так близко к потолку, что невозможно даже установить натяжной потолок. Вопрос вообщем такой, скиньте пож-та ссылку на нормативы госты согласно ПУЭ и т.д. на каком расстоянии от потолка должны устанавливаться распаечные коробки, чтобы мне предъявить это электромонтажникам, перерыл весь интернет не нашел ничего.Спасибо!
|
|
В ПУЭ нет четких определений того, где должны располагаться распайки.
1- Есть только обязательное условие: распайки обязаны быть в полном свободном доступе для ревизии.
2- температура внутри распайки не должна превышать 70С, при нормально прогруженной линии.
По СНИП , касаемо внутренних штроб и распаек, штрабление не допустимо менее чем 15см. от капитальных перекрытий ( пол, потолок).
из этого вытекает, что никакая штраба и распайка не может быть установлена менее чем 15см. от потолка.
А в ПУЭ-7 п. №7.1 .
Предъявлять надо было на стадии монтажа и планирования,, а не потом когда захотелось
Умник, читай выше внимательно,на какой стадии монтажа и планирования, если купили уже со всеми комуникациями,а горе электрики натворили х.з. что, может реально кто дельным советом подскажет а ни как ответ выше
чтобы мне предъявить это электромонтажникам
Наверное, поздно пить боржоми...
Уже купили...Рассмотрите вариант переделать под себя. И многие переделывают под себя. Начиная от щита и дальше.
дак это все понятно, нужно доказать тем монтажникам что впритык распайки к потолку не делают
я читал что такую купили..вот поэтому и что хотите предъявить?
В крупноблочном домостроении в СССР распайки делали только впритык к потолку.
Помниться, эту тему уже здесь обсуждали.
Серия от серии (и даже одна серия разных ДСК) очень сильно разнились.
Толку предъявлять что то монтажникам, если уже проложено организацией.. Нервы потратите да и финансовые расходы. Как предъявил коллега выше, сделайте новый монтаж и под себя.
Конечно было бы хорошо, если сделали как на картинке, не только обслуживать хорошо и натяжной потолок смонтировать можно, но и при монтаже провода электромонтажникам меньше проблем. А на ПУЭ 7 необходимо ссылаться, меньше 15 см, значит неправильно, да и балки применяемые в строительстве штробить запрещено, если он пересекаются с маршрутом проводки.
А высота потолков вообще какая? Натяжной потолок ниже коробок нельзя опустить?
Ну тогда, если о правилах, то не по феншую ( ПУЭ ) не будет доступа для ревизии....
О правилах я не спорю. Просто интересно, Вы лично много видели натяжных потолков с лючками для ревизии распаячных коробок?
Я переделывал проводку у себя в квартире (панельный 9-ти этажный дом 1985 года постройки), вместо коробок были просто ниши в бетоне, соединения были на скрутке и накрыты колпачком (никто видимо не замарачивался скрутку пропаять) и все это проработало без малого 25 лет.
Я просто к тому, что если соединения в распайке надежные (сварка, пайка, опрессовка), то скорее потолок быстрее упадет, чем что-то произойдет в распайке.
Извиняюсь за каламбур.
Вам Станислав и дает реальный совет
В крупноблочном домостроении в СССР распайки делали только впритык к потолку.
Специально померил . Кирпичный дом, 70-х годов постройка
Имелись ввиду панельные бетонные дома.
Понятно все, думал реально кто даст ссылки на какие нибудь правила, а не советами будут подсказывать