Расстояние от потолка распаечных коробок в квартире

Опытный электрик
uspapil
(13.00)
Купили квартиру, а там распаечные коробки стоят так близко к потолку, что невозможно даже установить натяжной потолок. Вопрос вообщем такой, скиньте пож-та ссылку на нормативы госты согласно ПУЭ и т.д. на каком расстоянии от потолка должны устанавливаться распаечные коробки, чтобы мне предъявить это электромонтажникам, перерыл весь интернет не нашел ничего.Спасибо!
Электрик-наставник
Elektron_8 (219)
0
23 декабря 2016, 15:33

uspapil на каком расстоянии от потолка должны устанавливаться распаечные коробки

В ПУЭ нет четких определений того, где должны располагаться распайки.
1- Есть только обязательное условие: распайки обязаны быть в полном свободном доступе для ревизии.
2- температура внутри распайки не должна превышать 70С, при нормально прогруженной линии.
По СНИП , касаемо внутренних штроб и распаек, штрабление не допустимо менее чем 15см. от капитальных перекрытий ( пол, потолок).
из этого вытекает, что никакая штраба и распайка не может быть установлена менее чем 15см. от потолка.
А в ПУЭ-7 п. №7.1 .

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
-1
23 декабря 2016, 18:11

uspapilКна каком расстоянии от потолка должны устанавливаться распаечные коробки, чтобы мне предъявить это электромонтажникам, перерыл весь интернет не нашел ничего.Спасибо!

Предъявлять надо было на стадии монтажа и планирования,, а не потом когда захотелось

Опытный электрик
uspapil (13)
2
23 декабря 2016, 18:30

Умник, читай выше внимательно,на какой стадии монтажа и планирования, если купили уже со всеми комуникациями,а горе электрики натворили х.з. что, может реально кто дельным советом подскажет а ни как ответ выше

Эксперт клуба
From Russia (2967)
1
23 декабря 2016, 18:38

uspapil
чтобы мне предъявить это электромонтажникам


Наверное, поздно пить боржоми...
Уже купили...Рассмотрите вариант переделать под себя. И многие переделывают под себя. Начиная от щита и дальше.

Опытный электрик
uspapil (13)
0
23 декабря 2016, 18:42

дак это все понятно, нужно доказать тем монтажникам что впритык распайки к потолку не делают

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
23 декабря 2016, 18:44

uspapilУмник, читай выше внимательно,на какой стадии монтажа и планирования, если купили уже со всеми комуникациями,а горе электрики натворили х.з. что, может реально кто дельным советом подскажет а ни как ответ выше



я читал что такую купили..вот поэтому и что хотите предъявить?

Эксперт клуба
sudakovsky (7753)
0
23 декабря 2016, 19:09

uspapilдак это все понятно, нужно доказать тем монтажникам что впритык распайки к потолку не делают

В крупноблочном домостроении в СССР распайки делали только впритык к потолку. ;)

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
23 декабря 2016, 19:52

sudakovskyВ крупноблочном домостроении в СССР распайки делали только впритык к потолку.


Помниться, эту тему уже здесь обсуждали.
Серия от серии (и даже одна серия разных ДСК) очень сильно разнились.

Эксперт клуба
romera (266)
0
23 декабря 2016, 21:11

Толку предъявлять что то монтажникам, если уже проложено организацией.. Нервы потратите да и финансовые расходы. Как предъявил коллега выше, сделайте новый монтаж и под себя.

Электрик-наставник
bruus2008 (239)
0
23 декабря 2016, 22:40

Конечно было бы хорошо, если сделали как на картинке, не только обслуживать хорошо и натяжной потолок смонтировать можно, но и при монтаже провода электромонтажникам меньше проблем. А на ПУЭ 7 необходимо ссылаться, меньше 15 см, значит неправильно, да и балки применяемые в строительстве штробить запрещено, если он пересекаются с маршрутом проводки.

Эксперт клуба
desperado3 (1265)
0
23 декабря 2016, 23:00

А высота потолков вообще какая? Натяжной потолок ниже коробок нельзя опустить?

Электрик-наставник
Elektron_8 (219)
0
23 декабря 2016, 23:07

desperado3А высота потолков вообще какая? Натяжной потолок ниже коробок нельзя опустить?


Ну тогда, если о правилах, то не по феншую ( ПУЭ ) не будет доступа для ревизии....

Эксперт клуба
desperado3 (1265)
0
23 декабря 2016, 23:22

О правилах я не спорю. Просто интересно, Вы лично много видели натяжных потолков с лючками для ревизии распаячных коробок?
Я переделывал проводку у себя в квартире (панельный 9-ти этажный дом 1985 года постройки), вместо коробок были просто ниши в бетоне, соединения были на скрутке и накрыты колпачком (никто видимо не замарачивался скрутку пропаять) и все это проработало без малого 25 лет.
Я просто к тому, что если соединения в распайке надежные (сварка, пайка, опрессовка), то скорее потолок быстрее упадет, чем что-то произойдет в распайке.
Извиняюсь за каламбур.

Эксперт клуба
Serg1981 (1279)
0
23 декабря 2016, 23:22


uspapilУмник, читай выше внимательно,на какой стадии монтажа и планирования, если купили уже со всеми коммуникациями,а горе электрики натворили х.з. что, может реально кто дельным советом подскажет а ни как ответ выше



Вам Станислав и дает реальный совет
Из_Россиирассмотрите вариант переделать под себя. И многие переделывают под себя. Начиная от щита и дальше.


Эксперт клуба
Serg1981 (1279)
0
23 декабря 2016, 23:32

sudakovsky
uspapilдак это все понятно, нужно доказать тем монтажникам что впритык распайки к потолку не делают

В крупноблочном домостроении в СССР распайки делали только впритык к потолку. ;)


Специально померил :D. Кирпичный дом, 70-х годов постройка

Эксперт клуба
sudakovsky (7753)
0
24 декабря 2016, 08:21

Serg1981Специально померил . Кирпичный дом, 70-х годов постройка

Имелись ввиду панельные бетонные дома.

Опытный электрик
uspapil (13)
-3
24 декабря 2016, 09:21

Понятно все, думал реально кто даст ссылки на какие нибудь правила, а не советами будут подсказывать