|
Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Сгорел телевизор =) (интересная ситуация, в чём может быть причина?)
Сгорел телевизор =) (интересная ситуация, в чём может быть причина?)
0
21 декабря 2016, 12:44 Добрый день! 0
21 декабря 2016, 13:13 Более точнее расскажу. Если быть точным то 3.8 кВа в одной комнате . и в другой 1 кВа. + работают ещё по 2 телика в итоге получаем нагрузку максимум на 5 кВт. Это много? А произошло вот что. Хлопок и дым из ФИЛЬТРА (как оказывается) и вырубило атвомат . дым пошёл из разьёма фильтра где был включен телевизор. телевизор в итоге не включается(походу сгорел) . Мог быть виной этому телевизор или это всё случилось изза перенагрузки?. но опять же совпадением нельзя назвать то что , именно в тот момент когда вытаскивали зарядное устройство и произошло это всё. я не верю в случайности. 1
21 декабря 2016, 13:23 zherdevaaто 3.8 кВа zherdevaaна 5 кВт. кВа - это полная мощность, кВт - это активная мощность. Не путайте понятия. Если это все таки 5кВт почти активной мощности, то это как раз по номиналу автомата. zherdevaaХлопок и дым из ФИЛЬТРА Скорее проблема в самом фильтре/телевизоре. Если телевизор старый, на нем могут стоять цветы, и как это часто бывает, оказалось что перед этим их полили и перелили. Дальше писать смысла нет ![]() ![]() ![]() Просто совпадение. Фильтр на помойку, телевизор в ремонт/помойку. А может и аура ![]() 0
21 декабря 2016, 13:45 zherdevaaкВа - это полная мощность, кВт - это активная мощность. Не путайте понятия. Если это все таки 5кВт почти активной мощности, то это как раз по номиналу автомата. активная мощьность у меня 5 кВт. в двух комнатах desperado3Просто совпадение. Фильтр на помойку, телевизор в ремонт/помойку. А может и аура Телевизор на стене висит. Ему 2 года . переходник на 16А Брал недавно хорошей фирмы меня не разу ещё не подводили.Зарядному месяц всего. Я не верю в совпадения. Есть всё же логичное объяснение почему произошёл хлопок и задымление именно в тот момент когда стали вытаскивать зарядку из фильтра? Могла быть причиной этому всему например нагрузка? или могла ли быть причина кто то случайно пролил поду в фильтр а когда начали его трогать то сдохло всё? или может зарядное прикипело к фильтру. Вы же профессионалы в этом деле . объясните доходчиво простому обывателю который не разбирается в таких тонкостях. ![]() 0
21 декабря 2016, 17:11 Версия. 0
21 декабря 2016, 17:18 Версия №2. 0
21 декабря 2016, 21:38 Может проблема в вилке от тв, раз там дым шёл? Изделия дядюшки Ляо бывают очень причудливы внутри 0
22 декабря 2016, 00:41 Большая часть оборудования представляет собой нелинейную электрическую нагрузку, что создает искажения в питающей сети. Суммарный эффект этих нагрузок выражается в искажении напряжения, которое воздействует на другое оборудование, получающее электропитание от того же источника. Это может вызывать перегрев и рассинхронизацию в других устройствах, сбои в коммуникациях и сетях передачи данных, повреждении аппаратуры и другие нежелательные эффекты. 0
22 декабря 2016, 00:47 энштэйн Большая часть оборудования представляет собой нелинейную попробую запомнить) буду заказчикам цитировать при всяком случае когда причина не ясна)) 0
22 декабря 2016, 01:40 Проще говоря в сети такие помехи что мама не горюй.Необходимы хорошие сетевые фильтра или ИБП 0
22 декабря 2016, 10:00 zherdevaa zherdevaaкВа - это полная мощность, кВт - это активная мощность. Не путайте понятия. Если это все таки 5кВт почти активной мощности, то это как раз по номиналу автомата. активная мощьность у меня 5 кВт. в двух комнатах desperado3Просто совпадение. Фильтр на помойку, телевизор в ремонт/помойку. А может и аура Телевизор на стене висит. Ему 2 года . переходник на 16А Брал недавно хорошей фирмы меня не разу ещё не подводили.Зарядному месяц всего. Я не верю в совпадения. Есть всё же логичное объяснение почему произошёл хлопок и задымление именно в тот момент когда стали вытаскивать зарядку из фильтра? Могла быть причиной этому всему например нагрузка? или могла ли быть причина кто то случайно пролил поду в фильтр а когда начали его трогать то сдохло всё? или может зарядное прикипело к фильтру. Вы же профессионалы в этом деле . объясните доходчиво простому обывателю который не разбирается в таких тонкостях. ![]() Электрики по роду своей деятельности занимаются всеми делами, жизнь заставляет, антенны ставят и спутниковые тоже, настраивают телевизоры, проводят сети компьютерные, ставят видеонаблюдение, и всё это плохо работает! Потому что не своим делом занимаются, слаботочника не заставишь особо в электрикой заниматься. А ремонтом телевизора может заняться скорее не электрик, а радиолюбитель. А что электрик, может только прозвонить цепь сети, заменить предохранитель, замерить напряжение входное сети. И делать диагностику по косвенным признакам в телевизоре, по крайней мере не профессионально, гадание на кофейной гуще! Всё можно свести к простому перечислению всех возможных неисправностей. Импульсный блок питания, может как сам выйти из строя, так и накрыться от выхода из строя любого силового элемента, а ИБП должен встать на блокировку, но может и не выдержать сам. При вытаскивании блока питания из розетки, если механически касались розетки телевизора, самоиндукция могла вывести из строя телевизор при плохом контакте. 0
22 декабря 2016, 15:38 Похоже, что был неплотный контакт в "фильтре", и как следствие, искрение. В ТВ мог взорваться электролитический конденсатор и/или варистор в блоке питания, мог произойти пробой полупроводниковых приборов в выпрямителе и/или в преобразователе, от токовой перегрузки расплавилась изоляция в "фильтре", и - закономерный итог. 0
22 декабря 2016, 16:44 Мастерот токовой перегрузки Откуда же ей было взяться, если был включен только ТВ и зарядка от телефона? 0
26 декабря 2016, 18:49 И так было дело кому интересно знать в розетки ли шнуре провода. Лопнул шнур телевизора в месте где вилка. Почему? Как так? До сих пор не понятно. Вилку отрезали шнур оказался цел. Поменял вилку и все заработало. И сетевой работает. Вот такая мистика 0
26 декабря 2016, 19:22 zherdevaaИ так было дело кому интересно знать в розетки ли шнуре провода. Лопнул шнур телевизора в месте где вилка. Почему? Как так? До сих пор не понятно. Вилку отрезали шнур оказался цел. Поменял вилку и все заработало. И сетевой работает. Вот такая мистика Всем привет! Была похожая ситуация, видео сейчас не залью, как нибудь позднее. Там видно почему такая фигня происходит. Попробуйте отрезанный шнур прозвонить, бывает так, что шнур переломился и то работает то нет. Пошевелишь заработал но хреново, чуть дёрнул и оп! контакт пропал. На самом деле шнур мог вообще отгореть или переломиться, а ток шёл по ионизированному каналу. 0
26 декабря 2016, 21:40 Elektron_8Была похожая ситуация, видео сейчас не залью, как нибудь позднее. Там видно почему такая фигня происходит. Попробуйте отрезанный шнур прозвонить, бывает так, что шнур переломился и то работает то нет. Пошевелишь заработал но хреново, чуть дёрнул и оп! контакт пропал. На самом деле шнур мог вообще отгореть или переломиться, а ток шёл по ионизированному каналу. Импульсные блоки питания - не любят плохих контактов... 0
06 января 2017, 14:10 AC DC Elektron_8Была похожая ситуация, видео сейчас не залью, как нибудь позднее. Там видно почему такая фигня происходит. Попробуйте отрезанный шнур прозвонить, бывает так, что шнур переломился и то работает то нет. Пошевелишь заработал но хреново, чуть дёрнул и оп! контакт пропал. На самом деле шнур мог вообще отгореть или переломиться, а ток шёл по ионизированному каналу. Импульсные блоки питания - не любят плохих контактов... А кто их любит? ![]() 0
07 января 2017, 14:55 пробой полупроводников в телевизоре скорее диодный мост в блока питания телевизора 0
11 января 2017, 14:47 99% сгорел блок питания телека...Сгорел из-за плохого контакта в вашем так называемом сетевом фильтре, которые так любят впруживать продавцы бытовой электроники. Если и пользоваться сф, то только нормального производителя с пружинящими контактами, а не переноской с кнопкой, ферритовым кольцом и латунными полосками контактов, которые быстро ослабевают и из-за того, что эти контакты используются на все розетки фильтра, при подключении /выключении вилок контакт нарушается в соседних гнездах. К слову сказать, сетевые фильтры не несут никакой существенной пользы для вашего ТВ, а в данной ситуации наносят еще и вред. Лучше для таких приборов использовать индивидуальные розетки, надлежащего качества. Ну, а насчет сгорел блок питания тв, в лучшем случае сгорел предохранитель, в худшем шим контроллер с обвязкой...тут прямой путь только в сервис... Неисправная вилка, тоже бывает...повезло отделаться малой кровью...
|
Во-первых, лично я, руки бы оторвал электрику, который на бытовую розеточную линию ставит автомат на 25А.
Во-вторых, при суммарной мощности 6кВт (отбросим мощность телевизора и предположим что это 3 масляных обогревателя) - получим ток порядка 27-28А. Т.е. автомат работал сверх своей номинальной мощности.
В-третьих, из объяснения не понятно толком что произошло. Загорелась/задымилась розетка или просто вырубило автомат?