Хороший кабель. Если есть в доступе - используйте смело. До последнего времени из отечественных выбор ограничивался проводом РКГА, что было не совсем удобно, а импорт типа SIHF не всегда в доступе на отрез (а на бани много его не нужно).
Стоит учитывать, что максимальная допустимая нагрузка при повышенных температурах существенно ниже номинальной. Обычно приводится в паспорте на кабель. Для буржуйских, например, определена в соответствии со стандартом DIN VDE 0100, а при более высоких температурах:
ПРКС неплохой провод. Не вижу смысла изобретать велосипед. Но коэффициентом (присоединюсь к LightWay) в данном случае пренебрегать не следует, если конечно, он не предназначен для питания одной лампочки. Не думаю, что кто-то выживет в парилке при температуре больше 180 градусов А коэффициент введен потому, что ток нагревает кабель и если в нормальных условиях изоляция успевает отдавать тепло, то в парилке это приведет к разрушению изоляции. Так что проще всего (если этот кабель в доступе) взять сечение больше, чтобы нагрев самого кабеля при протекании тока не разрушал изоляцию.
Хороший кабель. Если есть в доступе - используйте смело. До последнего времени из отечественных выбор ограничивался проводом РКГА, что было не совсем удобно, а импорт типа SIHF не всегда в доступе на отрез (а на бани много его не нужно).
Стоит учитывать, что максимальная допустимая нагрузка при повышенных температурах существенно ниже номинальной. Обычно приводится в паспорте на кабель. Для буржуйских, например, определена в соответствии со стандартом DIN VDE 0100, а при более высоких температурах:
Температура окр. среды, оС _____ 145 150 155 160 165 170 175
Коэфф. допустимой нагрузки, % _ 100 _92 _85 _75 _65 _53 _38
ПРКС неплохой провод. Не вижу смысла изобретать велосипед. Но коэффициентом (присоединюсь к LightWay) в данном случае пренебрегать не следует, если конечно, он не предназначен для питания одной лампочки. Не думаю, что кто-то выживет в парилке при температуре больше 180 градусов
А коэффициент введен потому, что ток нагревает кабель и если в нормальных условиях изоляция успевает отдавать тепло, то в парилке это приведет к разрушению изоляции. Так что проще всего (если этот кабель в доступе) взять сечение больше, чтобы нагрев самого кабеля при протекании тока не разрушал изоляцию.