Отклонение напряжения на вводе
Эксперт-электрик MelekTaus (83.00) |
Друзья! Столкнулся со следующей проблемой. Имеется трехфазный ввод в частный дом СИПом от ВЛ. Напряжение на вводе при отключенной нагрузке 266В, 245В и 220В. Межфазное макимальное 425В. Электрики из электросетей приезжали, что-то поковыряли в ТП и уехали. Ничего не изменилось. Заказчик утверждает, что "у всех соседей все работает нормально, а у меня лампы горят". Ввод подключили недели две назад. Проблема обозначилась сразу же, при монтажниках, которые на столбе подключали. Как быть?
|
|
Звонить в энергоснабжающюю организацию. Оперативно диспетчерские службы работают круглосуточно. Заявку примут отреагируют.
Классическое смещение нейтрали, которое многие любят называть - перекос фаз. Было бы неплохо сходить в общество по защите прав потребителей, поскольку вам не предоставляют качественной услуги (в данном случае, качественного электроснабжения).
Подобную ситуацию видел в этом году. На одном объекте подобное...хозяин купил стабилизатор, я подключил, деньги получил. Заезжал позже к сетевикам по делам заодно и про повышенное упомянул. Они обложили матом поставщиков по 110 кв., говорят те повышают напругу и при этом не предупреждают а у их потом геморой с потребителями из-за погоревшей техники
При классическом перекосе фаз.. межфазное в норме,, то есть если на одной 180,. а на другой 250 в сумме все равно 380)))
При классическом перекосе фаз.. межфазное в норме,, то есть если на одной 180,. а на другой 250 в сумме все равно 380)))
Если линейные одинаковые по 420 вольт, то это может быть просто повышенное напряжение, но разброс по фазным говорит о смещении. А повышение может быть связано с зимним периодом (раньше во всяком случае на зиму в частном секторе напряжение повышали, где пользовались в основном электрическим отоплением).
Сейчас в основном после лета забывают понизить.
Что бы решить проблему нужно провести полный замер по ТП. Токи по всем фидерам напряжение. Напряжение холостого хода. Осмотр подстанции нулевые присоединения шины трансформатор в каком состоянии. Сделать запрос на районную подстанцию какое напряжение на фидере 6 или 10 киловольт. Это все делает энергоснабжающая организация.
Что бы решить проблему нужно провести полный замер по ТП. Токи по всем фидерам напряжение. Напряжение холостого хода. Осмотр подстанции нулевые присоединения шины трансформатор в каком состоянии. Сделать запрос на районную подстанцию какое напряжение на фидере 6 или 10 киловольт. Это все делает энергоснабжающая организация.
Разумнее всего хороший стабилизатор и фиг с ним что там на вводе. Себе так сделал и забыл. А то вечно в деревне напряжение скачет то вверх то вниз. Задолбало что реле напряжения отрубало постоянно.
Трехфазный на 15 кВт?
Трехфазный на 15 кВт?
Не сочтите за рекламу, девайс действительно занятный и на общем фоне с весьма гуманной ценой.
Трехфазный на 15 кВт?
Не сочтите за рекламу, девайс действительно занятный и на общем фоне с весьма гуманной ценой.
А какая техника не критична к напряжению 260-270В?
Приезжали электрики из электросетей. Померили напряжение, сказали что в ТП все нормально, уехали.
До ТП метров 300-400. От ТП идет не изолированная аллюминь. Где-то примерно на середине расстояния от ТП до дома, через проколы линия соединяется с СИП-ом. На столбах, через 1, присутствует повторное заземление.
Если в ТП все номально, где может быть косяк?
Есть же какие-то нормы на качество электроэнергии?
Да, есть гост http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1251.TDFm0kTVQ3VgsbOz8yugyDY_GnwV14DbuJr3NU7bBk8EaSo6aTitiWDitT0k5AEkrDEnYzaOy5kTCBxxlDYp4vysB6MbAtFYRkCCudsHMG1PPXlP21hhxKxu_QF6iIa3qg6fMGgg2A7sl_EJqU85Vw.227b924f3dc5ae6249a76dff03d8c2b881733526&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IshtIYWJN7W-V64A9Yd8Kv-PJgis4UdqY898U4_M9m97MEdQj08ewT2T1q7xm1hB0YfP0njom1fg&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaVp0eWxCUUJZaDUtbXUtX0lpaWpwbUNLZG56VXBkektyR2JMdzEyUTVLdDRhUmlDOG5nUnAxWmc3aTRWSlBwd3BnM0RzQ2Z2Yl84WWxBUFV4NTNnOVQ5QVhSN2tUX19MY0JLRmJvcHpsYlZlWDQyX2pFNG1IMmJ0WXVIWnhlbWk2d3AyVUJnU3pRcFQyTXc0UXJTX0Nz&b64e=2&sign=0fa8fc5f43e6b55ca27606a7d303a2fb&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5eVd_Onia6xi6l1259MUn-XHIRruCewtlZdRzWET2ZonUjiXCXDWYnlAAzGqf_xe4eeaN8AyLlVwjTB5nIzqjbMjgoEoVyWXTwCGnfezEE9Gl3vSWtB54vOqJaXc82E_aiX0hYW6fpKcujOB9yv9_R9wpmEJiLecXGHAV_PfInQWaBDQFU6FnwrmsXCNA-_k-JeN5Lg2RIcICLmDYjPuFL9FWYK_TW4RNVf9q9K8017FgmJqyEwZ5GUGmo6UbZOTCAiQAIAolknhuxOtgz0sie8-MR-jH6nAqWl_FOltZLGiMTIMU1mAna31SVama0oerjRNPeVuNU8K8e9Oq5aFi_-Det17fBZQzNtCnb73FqNXOR_6jWzgScOCvgaP62hE2z41XFWoCnTUMT2Ct-CfllYNL5InSu-nGAP-T8nHBDVmjUNQHeH_4DgrbIWDJYYBJMjh4tgI3nPNWHhO2fEtFSJGQs0DCtHJM&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgREPTNCvhEesBEieQAm49Qy2bFRjpQWHkP2RNgx1GM7NolpEZbusgJagHfRTVQQfsdegZ6moApSfAFzzk1ACAGQLxWDXvJaz_aUAnVDSDYbY7JgdYer-a0m5l1PDx50IJMKSI86WhZ0sULdSEmyOim9FPsial8WfHyRYRxJM4EbjksT3osqMUebJExuwMZ0m7QBbDE2OVSweq8Gl65Oc-MTylZJCpXscF-LhLvkDio0y6KmkXpGU4TVXstbf9lta_mcP0SEUPPQYLKd9TrZLn_Ra_o-ExlPQjL_LSvemEMBUd3XPxnBGXBOmrDiZ3O_gw4c&l10n=ru&cts=1480067130650&mc=4.939183095358677
Ссылка сразу на загрузку, не пугайтесь.
Можно попробовать вычислить смещение нейтрали. Для этого надо включить мощный потребитель, контролируя две другие фазы. Если напряжение на них существенно изменится, значит где-то имеется смещение (учитывая, что в СИПе вряд ли есть разрыв, то это либо соединение СИПа с алюминием, либо любое другое соединение нулевого провода), если только упадет на той фазе, которая загружена, а две другие существенно не изменят значений напряжения, значит либо сильно загруженная линия (не распределена нагрузка по фазам и какие-то сильно загружены, что дает общее смещение, либо надо было присутствовать вместе с электриками и смотреть на замер напряжения.
Денис Васильевич, если не затруднит, оформите, пожалуйста ссылку вот так:
Электрики из электросетей кроме осмотра ТП и если в ней нет причин перекоса. Должны продолжить поиск причины на линии. В это входит замеры токов напряжения контактные присоединения в начале линии в середине на отпайках к потребителю где перекос. Распределению нагрузки по фазам. Причина есть . Чудес не бывает. Очень хорошо действует когда кроме заявки можно написать письмо на имя директора сетей. Тогда четко реагируют и ответ дают.
А какая техника не критична к напряжению 260-270В?
Плохой контакт ноля на ВЛ играет ещё роль. Его через зажим не увидишь, только нудная переборка всех соединений нулевых проводников, плюс повторки все зачищать и на новые зажимы сажать, тогда может и подравняется.