Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Отклонение напряжения на вводе

Отклонение напряжения на вводе

Эксперт-электрик
MelekTaus
(83.00)
Друзья! Столкнулся со следующей проблемой. Имеется трехфазный ввод в частный дом СИПом от ВЛ. Напряжение на вводе при отключенной нагрузке 266В, 245В и 220В. Межфазное макимальное 425В. Электрики из электросетей приезжали, что-то поковыряли в ТП и уехали. Ничего не изменилось. Заказчик утверждает, что "у всех соседей все работает нормально, а у меня лампы горят". Ввод подключили недели две назад. Проблема обозначилась сразу же, при монтажниках, которые на столбе подключали. Как быть?
Опытный электрик
nkk60 (19)
0
22 ноября 2016, 09:40

Звонить в энергоснабжающюю организацию. Оперативно диспетчерские службы работают круглосуточно. Заявку примут отреагируют.

Эксперт клуба
Василич1980 (627)
0
22 ноября 2016, 22:08

Классическое смещение нейтрали, которое многие любят называть - перекос фаз. Было бы неплохо сходить в общество по защите прав потребителей, поскольку вам не предоставляют качественной услуги (в данном случае, качественного электроснабжения).

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
22 ноября 2016, 22:14

Подобную ситуацию видел в этом году. На одном объекте подобное...хозяин купил стабилизатор, я подключил, деньги получил. Заезжал позже к сетевикам по делам заодно и про повышенное упомянул. Они обложили матом поставщиков по 110 кв., говорят те повышают напругу и при этом не предупреждают :( а у их потом геморой с потребителями из-за погоревшей техники

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
22 ноября 2016, 22:15

Василич1980Классическое смещение нейтрали, которое многие любят называть - перекос фаз. Было бы неплохо сходить в общество по защите прав потребителей, поскольку вам не предоставляют качественной услуги (в данном случае, качественного электроснабжения).


При классическом перекосе фаз.. межфазное в норме,, то есть если на одной 180,. а на другой 250 в сумме все равно 380)))

Эксперт клуба
Василич1980 (627)
0
22 ноября 2016, 23:12

ЭСА
При классическом перекосе фаз.. межфазное в норме,, то есть если на одной 180,. а на другой 250 в сумме все равно 380)))


Если линейные одинаковые по 420 вольт, то это может быть просто повышенное напряжение, но разброс по фазным говорит о смещении. А повышение может быть связано с зимним периодом (раньше во всяком случае на зиму в частном секторе напряжение повышали, где пользовались в основном электрическим отоплением).

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
22 ноября 2016, 23:16

Василич1980А повышение может быть связано с зимним периодом (раньше во всяком случае на зиму в частном секторе напряжение повышали, где пользовались в основном электрическим отоплением).


Сейчас в основном после лета забывают понизить.

Опытный электрик
nkk60 (19)
1
22 ноября 2016, 23:44

Что бы решить проблему нужно провести полный замер по ТП. Токи по всем фидерам напряжение. Напряжение холостого хода. Осмотр подстанции нулевые присоединения шины трансформатор в каком состоянии. Сделать запрос на районную подстанцию какое напряжение на фидере 6 или 10 киловольт. Это все делает энергоснабжающая организация.

Опытный электрик
nkk60 (19)
0
22 ноября 2016, 23:46

Что бы решить проблему нужно провести полный замер по ТП. Токи по всем фидерам напряжение. Напряжение холостого хода. Осмотр подстанции нулевые присоединения шины трансформатор в каком состоянии. Сделать запрос на районную подстанцию какое напряжение на фидере 6 или 10 киловольт. Это все делает энергоснабжающая организация.

Эксперт клуба
mike (2020)
0
23 ноября 2016, 23:11

Разумнее всего хороший стабилизатор и фиг с ним что там на вводе. Себе так сделал и забыл. А то вечно в деревне напряжение скачет то вверх то вниз. Задолбало что реле напряжения отрубало постоянно.

Эксперт-электрик
MelekTaus (83)
0
24 ноября 2016, 08:19

mikeРазумнее всего хороший стабилизатор и фиг с ним что там на вводе. Себе так сделал и забыл. А то вечно в деревне напряжение скачет то вверх то вниз. Задолбало что реле напряжения отрубало постоянно.


Трехфазный на 15 кВт?

Эксперт клуба
mike (2020)
0
24 ноября 2016, 11:51

MelekTaus

Трехфазный на 15 кВт?
А в чем проблема? Если в деньгах, то простая арифметика, техника сдохшая стоит дороже. У меня стоит простенький однофазник с функцией беспербойника на технику критичную к напряжению от новосибирской а-электроники, 3кВт честных в пике 6. Всего то 12 000р. Не смотрел ещё, но скорее всего засинхронизировать можно и 3 вместе. Хотя не очень понимаю на кой в частном доме трёхфазные устройства требующие стабилизатора. Вся техника чувствительная к питанию однофазная. Он сделан по по онлайновой схеме и работает начиная от 60 вольт, что на входе пофиг, вход выпрямляется и формируется чистый минус на выходе, параметры его программируются. Подороже есть варианты для альтернативной энергетики с возможностью отдачи в сеть, соответственно синхронизация.
Не сочтите за рекламу, девайс действительно занятный и на общем фоне с весьма гуманной ценой.

Эксперт-электрик
MelekTaus (83)
0
25 ноября 2016, 08:48

mike
MelekTaus

Трехфазный на 15 кВт?
А в чем проблема? Если в деньгах, то простая арифметика, техника сдохшая стоит дороже. У меня стоит простенький однофазник с функцией беспербойника на технику критичную к напряжению от новосибирской а-электроники, 3кВт честных в пике 6. Всего то 12 000р. Не смотрел ещё, но скорее всего засинхронизировать можно и 3 вместе. Хотя не очень понимаю на кой в частном доме трёхфазные устройства требующие стабилизатора. Вся техника чувствительная к питанию однофазная. Он сделан по по онлайновой схеме и работает начиная от 60 вольт, что на входе пофиг, вход выпрямляется и формируется чистый минус на выходе, параметры его программируются. Подороже есть варианты для альтернативной энергетики с возможностью отдачи в сеть, соответственно синхронизация.
Не сочтите за рекламу, девайс действительно занятный и на общем фоне с весьма гуманной ценой.



А какая техника не критична к напряжению 260-270В?

Эксперт-электрик
MelekTaus (83)
0
25 ноября 2016, 08:51

Приезжали электрики из электросетей. Померили напряжение, сказали что в ТП все нормально, уехали.
До ТП метров 300-400. От ТП идет не изолированная аллюминь. Где-то примерно на середине расстояния от ТП до дома, через проколы линия соединяется с СИП-ом. На столбах, через 1, присутствует повторное заземление.

Если в ТП все номально, где может быть косяк?

Есть же какие-то нормы на качество электроэнергии?

Эксперт клуба
Василич1980 (627)
0
25 ноября 2016, 12:50

Да, есть гост http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1251.TDFm0kTVQ3VgsbOz8yugyDY_GnwV14DbuJr3NU7bBk8EaSo6aTitiWDitT0k5AEkrDEnYzaOy5kTCBxxlDYp4vysB6MbAtFYRkCCudsHMG1PPXlP21hhxKxu_QF6iIa3qg6fMGgg2A7sl_EJqU85Vw.227b924f3dc5ae6249a76dff03d8c2b881733526&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IshtIYWJN7W-V64A9Yd8Kv-PJgis4UdqY898U4_M9m97MEdQj08ewT2T1q7xm1hB0YfP0njom1fg&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaVp0eWxCUUJZaDUtbXUtX0lpaWpwbUNLZG56VXBkektyR2JMdzEyUTVLdDRhUmlDOG5nUnAxWmc3aTRWSlBwd3BnM0RzQ2Z2Yl84WWxBUFV4NTNnOVQ5QVhSN2tUX19MY0JLRmJvcHpsYlZlWDQyX2pFNG1IMmJ0WXVIWnhlbWk2d3AyVUJnU3pRcFQyTXc0UXJTX0Nz&b64e=2&sign=0fa8fc5f43e6b55ca27606a7d303a2fb&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5eVd_Onia6xi6l1259MUn-XHIRruCewtlZdRzWET2ZonUjiXCXDWYnlAAzGqf_xe4eeaN8AyLlVwjTB5nIzqjbMjgoEoVyWXTwCGnfezEE9Gl3vSWtB54vOqJaXc82E_aiX0hYW6fpKcujOB9yv9_R9wpmEJiLecXGHAV_PfInQWaBDQFU6FnwrmsXCNA-_k-JeN5Lg2RIcICLmDYjPuFL9FWYK_TW4RNVf9q9K8017FgmJqyEwZ5GUGmo6UbZOTCAiQAIAolknhuxOtgz0sie8-MR-jH6nAqWl_FOltZLGiMTIMU1mAna31SVama0oerjRNPeVuNU8K8e9Oq5aFi_-Det17fBZQzNtCnb73FqNXOR_6jWzgScOCvgaP62hE2z41XFWoCnTUMT2Ct-CfllYNL5InSu-nGAP-T8nHBDVmjUNQHeH_4DgrbIWDJYYBJMjh4tgI3nPNWHhO2fEtFSJGQs0DCtHJM&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgREPTNCvhEesBEieQAm49Qy2bFRjpQWHkP2RNgx1GM7NolpEZbusgJagHfRTVQQfsdegZ6moApSfAFzzk1ACAGQLxWDXvJaz_aUAnVDSDYbY7JgdYer-a0m5l1PDx50IJMKSI86WhZ0sULdSEmyOim9FPsial8WfHyRYRxJM4EbjksT3osqMUebJExuwMZ0m7QBbDE2OVSweq8Gl65Oc-MTylZJCpXscF-LhLvkDio0y6KmkXpGU4TVXstbf9lta_mcP0SEUPPQYLKd9TrZLn_Ra_o-ExlPQjL_LSvemEMBUd3XPxnBGXBOmrDiZ3O_gw4c&l10n=ru&cts=1480067130650&mc=4.939183095358677
Ссылка сразу на загрузку, не пугайтесь.
Можно попробовать вычислить смещение нейтрали. Для этого надо включить мощный потребитель, контролируя две другие фазы. Если напряжение на них существенно изменится, значит где-то имеется смещение (учитывая, что в СИПе вряд ли есть разрыв, то это либо соединение СИПа с алюминием, либо любое другое соединение нулевого провода), если только упадет на той фазе, которая загружена, а две другие существенно не изменят значений напряжения, значит либо сильно загруженная линия (не распределена нагрузка по фазам и какие-то сильно загружены, что дает общее смещение, либо надо было присутствовать вместе с электриками и смотреть на замер напряжения.

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
1
25 ноября 2016, 20:38

Василич1980Ссылка сразу на загрузку ...

Денис Васильевич, если не затруднит, оформите, пожалуйста ссылку вот так:

Опытный электрик
nkk60 (19)
0
25 ноября 2016, 21:47

Электрики из электросетей кроме осмотра ТП и если в ней нет причин перекоса. Должны продолжить поиск причины на линии. В это входит замеры токов напряжения контактные присоединения в начале линии в середине на отпайках к потребителю где перекос. Распределению нагрузки по фазам. Причина есть . Чудес не бывает. Очень хорошо действует когда кроме заявки можно написать письмо на имя директора сетей. Тогда четко реагируют и ответ дают.

Эксперт клуба
mike (2020)
0
26 ноября 2016, 12:15

MelekTaus

А какая техника не критична к напряжению 260-270В?
Совковая 50х-60х годов, тогда вещи делали, а не разовые изделия для потребителя. И с напряжением тогда было по разному, никто не заморачивался особо с измерениями, есть и то хорошо.

Мастер-электрик
bixeviorist (42)
0
16 декабря 2016, 23:35

Плохой контакт ноля на ВЛ играет ещё роль. Его через зажим не увидишь, только нудная переборка всех соединений нулевых проводников, плюс повторки все зачищать и на новые зажимы сажать, тогда может и подравняется.