Вопрос по молниеприемной сетке
 Эксперт клуба Гром (663.00) |
Молниеприемная сетка должна быть на кровле или под кровлей? ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ПРОМЫШЛЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ СО 153-34.21.122-2003 носит рекомендательный характер, проектировщики могут пользоваться им также, как и РД34.21.122-87.
|
|
мне легче по стропилам, и по коньку под металлической кровлейт.к. крыша многоскатная
Два наводящих вопроса:
- толщина металла кровли?
- стропильная система деревянная?
Над кровлей
Под кровлей? Это как? Видел один дом как горел, не жилой, без отделки, просто коробка. Миллионы вольт как минимум повредят кровлю в лучшем случае или подожгут её. Зачем же между разрядниками, где искра оставлять пирог крыши?

Не понимаю, честно, как молниеприемная сетка может быть под кровлей?? Молниеприемная !!! У Вас молния изнутри здания бьёт?
Может быть. Нормативы допускают. Но с кучей оговорок про горючесть, толщину материала и пр., пр....
Другой вопрос, что под кровлей сетку придется устраивать строго сваркой и антикором, т.к. болтовые(резьбовые) соединения и зажимы требуют доступа для обслуживания/контроля, а под кровлей это обеспечить затруднительно.