Вопросы по проекту
 Эксперт-электрик MelekTaus (83.00) |
Друзья!
Темным, холодным вечером, за чашкой горячего чая изучаю проект.
Возникаю вопросы разные. Думаю есть коллеги, кто также вечером с чашкой чая/кофе/глинтвейна)), ответит мне на них.
Рис. 1
Вводной автомат в разрыве PEN. Это же PEN? Там дальше есть повторное заземление. Так же нельзя?
Рис. 2
Заземление. Вертикальные электроды "Сталь круглая d16 L=3м." Забьется ли?
Может я еще чего не усмотрел?
|
|
я лично рисунки не усмотрел)
ладно..а если серьезно
1 РЕН не рвется даже автоматом одновременно с фазными
2 д16 по моему маловат для электрода
вывод: это не проект а "рис1, рис2"
Такая-же печенька)))
По "рис.1":
Прописная истина добавить нечего
По "рис.2":
Забиться то скорее всего забьется (больше зависит от грунта), а вот то что тонковата, это есть. Обычно (и в проектах и без) используется обычно от Д18 и выше (толще), Д16 как правило применяем для обвязки электродов в траншее.
Сплоховал я с рисунками.
Теперь рисунки есть? У меня почему-то не отображаются(
нет рисунков)
нет рисунков)
(Что-то у меня с кома изображения в темах не видны...
С планшета есть, с компа нет...)
1. Т.е., как я думаю, вводной автомат 2п на сип тут неуместен?
2. Контур нужен не меньше d18.
1. Т.е., как я думаю, вводной автомат 2п на сип тут неуместен?
уместен.....если сделана повторка с делением ДО автомата
1. Т.е., как я думаю, вводной автомат 2п на сип тут неуместен?
уместен.....если сделана повторка с делением ДО автомата
До автомата повторка только на столбе.
В общем нужен рисунок
рисунка нету
1+2
В ТУ какая система заземления - TT или TN ?