E-mail:
Пароль:

Обогрев открытых площадок

Эксперт-электрик
MelekTaus
(83.00)
Чем делают? Как делают? Вариантов очень много.
Полистал несколько каталогов/проспектов - каша в голове((
Кто-то же может по-человечески объяснить)
Эксперт клуба
Electric Str (2104)
0
26 октября 2016, 09:33

Используется специальный кабель, который есть в каталогах любого приличного производителя систем обогрева и антиобледенения. Использовать лучше резистивный кабель: более долговечный, надежный, проще организовать систему автоматики и защит. Укладываются аналогично обычному теплому полу (Для автомобильных проездов рекомендуется подогревать не всю площадь, а лишь колею). Управляется через терморегуляторы (по температуре воздуха) с выносным термодатчиком, либо метеостанцией (по температуре и влажности), датчики влажности (осадков) требуют регулярного обслуживания (должны быть чистыми). Нагрузку лучше подключать через пускатель. Монтировал подобную систему на оборудовании Elektra, сотрудничал с ООО "Альпира", манагеры адекватные, тупо не "впихивают не впихуемое" (не реклама господа). Производителя смотрите по срокам поставки и бюджету, разброс очень большой. Удачи!

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
26 октября 2016, 10:07

Без более подробного описания задачи едва ли кто вам предложит универсальное решение.
Несколько вопросов:
1. Назначение открытой площадки.
2. Климатическая зона, норма осадков в зимний период.
3. Наличие навеса (если есть - высота).
4. Основание (в первую очередь - подвижность, нагрузочная способность).
5. Финишное покрытие.
6. Наличие водоотведения с площадки (разуклонка, водостоки).
7. Вероятность розлива агрессивных жидкостей или масел (при отсутствии финишного покрытия, стойкого к таким розливам).

P.S. При современном развитии химии полезность обогрева собственно открытых площадок (кроме водостоков) для меня не очевидна...

Эксперт-электрик
MelekTaus (83)
0
27 октября 2016, 08:20

LightWayБез более подробного описания задачи едва ли кто вам предложит универсальное решение.
Несколько вопросов:
1. Назначение открытой площадки.
2. Климатическая зона, норма осадков в зимний период.
3. Наличие навеса (если есть - высота).
4. Основание (в первую очередь - подвижность, нагрузочная способность).
5. Финишное покрытие.
6. Наличие водоотведения с площадки (разуклонка, водостоки).
7. Вероятность розлива агрессивных жидкостей или масел (при отсутствии финишного покрытия, стойкого к таким розливам).

P.S. При современном развитии химии полезность обогрева собственно открытых площадок (кроме водостоков) для меня не очевидна...



*отправился за доп. сведениями*

А про химию можно по-подробней?

Эксперт-электрик
MelekTaus (83)
0
27 октября 2016, 08:26

Electric StrИспользуется специальный кабель, который есть в каталогах любого приличного производителя систем обогрева и антиобледенения. Использовать лучше резистивный кабель: более долговечный, надежный, проще организовать систему автоматики и защит. Укладываются аналогично обычному теплому полу (Для автомобильных проездов рекомендуется подогревать не всю площадь, а лишь колею). Управляется через терморегуляторы (по температуре воздуха) с выносным термодатчиком, либо метеостанцией (по температуре и влажности), датчики влажности (осадков) требуют регулярного обслуживания (должны быть чистыми). Нагрузку лучше подключать через пускатель. Монтировал подобную систему на оборудовании Elektra, сотрудничал с ООО "Альпира", манагеры адекватные, тупо не "впихивают не впихуемое" (не реклама господа). Производителя смотрите по срокам поставки и бюджету, разброс очень большой. Удачи!


Спасибо.

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
27 октября 2016, 10:22

MelekTausА про химию можно по-подробней?


Почитайте про гидрофобные промпокрытия. Основная идея - предотвращение проникновения влаги в поры финишного покрытия площадки. При этом резко снижается сцепление снега/льда с основанием и уборка территории не требует заметных затрат и сводится к подметанию или сдуванию осадков. Естественно, речь идет о выровненном (гладком) основании.
Правильно подобрав вариант покрытия сможете, заодно, защитить площадку от проливов ГСМ/щелочейи т.п., избежать пылеобразования и увеличить межремонтный интервал. По сравнению с "обогревом космоса" экономия очевидна.

При этом, обогрев водостоков никто не отменяет.

Эксперт клуба
AC DC (1578)
0
27 октября 2016, 22:18

LightWayP.S. При современном развитии химии полезность обогрева собственно открытых площадок
(кроме водостоков) для меня не очевидна...

Да с водостоками, тоже нюансы нужно учитывать:
Датчик осадков, должен быть обслуживаемым. То в него лист упал, то птицы нагадили.
Нужно решать проблему водоотведения или сталагмит расти будет.
С катепала ошарушки сыпятся. Нужно регулярно чистить водосток.
И Т.П.


Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить