Форум электриков и энергетиков>Прочее>ребята помогите советом

ребята помогите советом

Эксперт клуба
Гром
(663.00)
надо кабель ,вернее два протянуть через ж/д сделан прокол 120 метров,кабель 4*35 в броне,второй контрольный 5*1 5,сама длина пролаживаемого кабеля 520 метров,болото,что еще добавить,в наличии под рукой 4 узбека и два экскаватора
0
22 сентября 2016, 08:47

Под дорожными путями нужно обязательно либо асбесто-цементные трубы, либо ПНД-труба.

1
22 сентября 2016, 09:40

lexavasilievнужно обязательно либо асбесто-цементные трубы, либо ПНД-труба

Прокол по определению подразумевает футляр. В 99% случаев - толстостенная ПНД труба.

Громнадо кабель

Не совсем понятен вопрос. Вы ищите исполнителя, который готов выполнить эту работу с такими ресурсами или...?

Громболото...два экскаватора

Думаете, два экскаватора заменят один болотный? На нормальных грунтах такой смешной объем земляных работ - 2 машиносмены для одного микроэкскаватора с нормальным оператором.

0
22 сентября 2016, 22:13

Получите сначала разрешение "проколоть" по ЖД....побегать придется

0
24 сентября 2016, 18:49

ЭСАПолучите сначала разрешение "проколоть" по ЖД....побегать придется

Громчерез ж/д сделан прокол 120 метров

Одно не понятно - если уж кололи и знали, что местность болотистая - что мешало сделать три прокола, воткнуть пару ККТшек с обеих сторон ЖД и получить готовую кабельную канализацию на все 500+ метров.