ИБП Makelsan Boxer 20kVA
olegychnsk (1.00) |
Купили этот ИБП - подключили. При нажатии и удерживании кнопки главного запуска периодично мерцает дисплей и светодиоды на платах (верхних). При включении входного переключателя в задней нижней части ИБП происходит вспышка и идет дым. В нашем городе спецов нет. Может кто подскажет где копать?
|
|
Это посмотреть надо, а так, на расстоянии, Вам никто не подскажет. Могу предположить, что подключение внешних цепей выполнено некачественно, и что-то коротит. Ведь сзади, внизу расположены клеммы, не так-ли?
И не поверю, что в Новосибирске нет спецов.
Официального сц по Makelsan у нас нет. Вот видео процесса.
http://dropmefiles.com/zokJE
Посмотрел. Могу ошибаться, до Новосибирска далеко,
Перед запуском надо бы сначала ... RTFM.
Попробуйте пустить преобразователь так, как показано на картинках.
Ну и еще могу предположить, что чередование фаз неправильное. Это важно.
Есть подозрение, что вы допустили очень типичную ошибку - подключили АКБ до предзаряда конденсаторов DC-шины.
Если так - цена вопроса до 20% стоимости ИБП.