Сгорел двухполюсной автомат
Фин (3.00) |
Здравствуйте уважаемые! У меня на даче на входе в дом автомат АВВ 2Р 25А далее счётчик и т.д. и вот произошло странное и необъяснимое ))) ! 2 года было всё в порядке, но по приезду в этом году обнаружил что на автомате оплавлен входной кабель (сип) фазный и его клемма подключения, а вот ноль в порядке и остальное всё тоже! Но вот автомат при этом не выключился и провода под нагрузкой не греются!!! что делать и из-за чего такое могло произойти? Заранее спасибо!
|
|
Контакт ослаб, место контакта стало греться и вот вам результат
Возможно! Но тогда он бы и сейчас бы грелся, правильно?
И почему он не отключился?
С чего ему отключаться, если грееется клемма плохо затянутая. Судя во фотке в автомат входит сип, алюминий, который надо протягивать регулярно .Хотя бы раз в год. Сейчас уже не помню как положено, но можно поискать в нете интервал регламентных работ по протяжке клемм при использовании алюминия
Без нагрузки греться не будет.
Не было перегрузки по току или короткого замыкания.
Чтобы подобного не происходило, надо бы щиток обслуживать: раз в полгода - год осматривать и клеммы протягивать. И еще рекомендация, не обязательно, но очень желательно: древние автоматы, которые правее сгоревшего, заменить новыми, современными, на 16 А.
Ну и конечно же сгоревший - тоже заменить, а оплавленные, обгоревшие концы СИПа подрезать.
P. S. Пока писАл свой комментарий, коллега опередил. Всё правильно.
Правильно написали выше. Щиток надо как автомобиль, регулярно обслуживать. Дачу, летний вариант, лучше весной. Круглогодичную еще и осенью провести техобслуживание: пыль почистить, клеммы подтянуть и пр.
Вы не внимательны! Олег Викторович Вам ответил!! См. выше!
а почему АВ не опламбирован? или у вас все отношении с сетевой организации на доверии?
воруем-с?😉
Нет это ТСЖ дачное приходил электрик опломбировал счётчик всё проверили и всё!
Серия L?
Немудрено.
Хотя тут больше надо грешить на контакты.
Он мог просто "прикипеть" и без больших нагрузок дальше не греться.
Уже не раз упоминал на форуме, что данные автоматы не редко не срабатывают даже при кз, не удивлен что он не сработал по перегрузу.
Не хотел раскрывать эту тему, ну раз уж пошло такое дело - поддержу мнение коллег: настоятельно не рекомендую применять автоматы серии SHxxxL пр-ва АВВ.
А что насчет влажности в щите? Не могло быть перегрева из-за утечки?